| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
что лучше один или два профлиста?
Регистрация: 12.06.2009
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 5017
|
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Так профлисты работать не будут их хотябы между собой контакной сваркой сваривать и на сколько увеличится несущая способность точно не сказать.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Ну абстрактно можно принять, что листы накиданы просто так, и заявить, что несущая способность снизилась на не более 10-15% (профили работают параллельно, независимо от сшивки между собой, то бишь их основные нес. хар-ки суммируются - это далеко не составное сечение).
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
что будет если не пройдет на устойчивость на опоре?.. ну промнется.. кто это заметит под ж/б плитой? да никто.. и вероятность, что промнется от реальных нагрузок мизерная.
Поставте один 0.5 с дополнительными опорами и не мучайтесь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 41
|
Надо взять сортамент на профлисты. Скорее всего характеристики 2х0,5 при простом их сложении будут почти такие же, как 1х1 при одинаковой высоте профиля. При расчёте характеристик имеют значение площади составляющих -- полки, рёбра (разница в 2 раза, компенсируется 2-м листом) и расстояния от составляющих до центра тяжести элемента (практически одинаково).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.06.2009
Сообщений: 9
|
спасибо за мудрые советы, на вопрос VLADI-MIRа - колонна 40 Ш1, балки 35Б2 и второстепенные балочки 18Б1 по 1,20 м, пролет 6,0 м в поперечном и в продолном направлениях
насчет совета WIELDa - такой метод применяет Трофимов М.А., укладка сдвоенного настила. Ищу его литературу. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
Будет ли, например, шарнирно опертая железобетонная балка с недостаточным нижним армированием работать как надо, если под нее доложить недостающую арматурку? - очевидно, нет! Так и в данном случае, непонятно, как добитьсья сплошности двух отдельно взятых настилов.
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
У Вас профлист - несъемная опалубка или профлист - часть плиты? Если часть, как Вы собираетесь соединить профлист с бетоном для их совместной работы? Или профлист будет просто помогать бетонной плите только своей отдельно взятой жесткостью, не образуя с бетоном системы?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Отчёт о прохождении первой производственной практике для сту | GtnAlucard | Разное | 13 | 12.03.2009 08:21 |
Что лучше выбрать: SCAD или Lira? | tanushkin | Расчетные программы | 86 | 16.12.2008 05:21 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |