| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 26.10.2006
Novosibirsk
Сообщений: 175
|
есть заправка грузовых авто-надо посадить жилой дом на расстоянии 50 м от нее. (если бы были легковые авто-то можно было бы это легко сделать) а по грузовым санпин четко 100 м. Можно ли предусмотреть какие-либо мероприятия чтобы уменьшить СЗ?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2006
Novosibirsk
Сообщений: 175
|
не получиться:
это существующая заправка военной части, т.е. не коммерческая АЗС. и заправляются там только машины части (что происходит достаточно редко, даже не каждый день) и расположена она на ее территории. может есть какая зацепка?. Переоборудовать ее (поставить фильтры какие-нибудь и т.д.) мы можем |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 23.11.2008
Урал
Сообщений: 89
|
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, введенный постановлением
от 10 апреля 2003 г. № 38, ДАВАЛ НЕКОТОРЫЙ ШАНС НА УМЕНЬШЕНИЕ ССЗ, а вот СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, введенный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74(т.е. введенный после марта 2008г) ЛИШИЛ ШАНСА, КОГДА ССЗ МОГЛА БЫ БЫТЬ УМЕНЬШЕНА, ЧТО ДОКАЗЫВАЛОСЬ РАСЧЕТОМ. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 23.11.2008
Урал
Сообщений: 89
|
2.10. Размер расчетной санитарно-защитной зоны для предприятий I и II класса опасности может быть изменен Главным Государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном данными правилами.
2.11. Размер расчетной санитарно-защитной зоны для предприятий III, IV, V классов опасности может быть изменен Главным Государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном данными правилами. а этими правилами в старом санпине указывались объекты со звездочками, а теперь их почти везде убрали и ввели сноску: по расчету. так вот то, что касается автозаправок грузовых-это обязано быть не менеее 100. вот и нет шанса. да и ранее для грузовиков было также. ПОПРАВЛЮСЬ: ДА, ГОД НАЗАД ЗОНУ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ МОЖНО БЫЛО УМЕНЬШИТЬ МЕРАМИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАСЧЕТАР Последний раз редактировалось osj, 22.06.2009 в 17:12. |
|||
![]() |
|
||||
инженер по генплану Регистрация: 19.10.2007
Карелия - это в России :)
Сообщений: 214
|
Я не эколог, не знаю как обстоят дела на этом фронте, но по тексту СанПиНа препятствий не вижу.
3.17. Изменение размера (увеличение, уменьшение) санитарно-защитных зон действующих, реконструируемых и проектируемых промышленных объектов и производств должно сопровождаться разработкой проекта, обосновывающего необходимые изменения. По проекту расчетной санитарно-защитной зоны для предприятий I и II класса опасности выдается заключение заместителя Главного государственного санитарного врача Российской Федерации с последующей выдачей санитарно-эпидемиологического заключения Главным государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его заместителем. Для предприятий III, IV и V классов опасности по проекту расчетной санитарно-защитной зоны выдается решение и санитарно-эпидемиологическое заключение Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя.
__________________
генпланист со стажем |
|||
![]() |
|
||||
гип Регистрация: 24.04.2009
Северный тупик
Сообщений: 154
|
Может быть это поможет?
На территории предприятия это уже не АЗС, а классифицируется как ТЗП (НПБ 111-98*). Примите объём сливаемого бензовоза 4м.куб. и расчитайте выбросы не от всех источников (парк резерваров с газовой обвязкой, ТРК-3штуки, например), а только от одного из этих. Из опыта, максимальный выброс от 3-4 одновременно работающих ТРК, когда 4 а/м одновременно заливают баки. В вашем случае всего одна а/м, значит для расчёта используйте большое дыхание от парка резервуаров со средствами сокращения выбросов. И постарайтесь получить результат концентраций (по бензолу) что-бы на заборе предприятия было меньше 0,1ПДК. И Всё - нет разговоров о СЗЗ. Удачи! |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |
Как обосновать временную нагрузку на покрытие? | Sergtsw | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 03.12.2004 19:02 |