Способы снижения снеговой нагрузки на существующую кровлю при пристраивании здания
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Способы снижения снеговой нагрузки на существующую кровлю при пристраивании здания

Способы снижения снеговой нагрузки на существующую кровлю при пристраивании здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.07.2009, 10:41 #1
Способы снижения снеговой нагрузки на существующую кровлю при пристраивании здания
Иро4ка
 
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 88

Проектируется 9-ти этажное здание, примыкающее к существующему 6-ти этажному. На существующем здании кровля скатная (практически плоская, с очень малым углом) из металлопрофиля, по металлическим прогонам. Разница в отметках парапета 9-ти этажки и карниза кровли 6-ти этажки - более 11 м. При классическом сборе нагрузок с учетом снега с пристраиваемого 9-ти эт. здания возникают проблемы со скатной кровлей 6-ти этажки. Эксперт предлагает "снять" несколько этажей в пролетах, примыкающих к 6-ти этажке. Причем, "снять" не до 6-ти этажей, а до 8-ми. Но ведь перепад-то все равно остается, к тому же его величина уменьшилась, что увеличит коэф. "мю" для снега...
А можно ли нарастить парапет на 9-ти этажке до какой-то величины, чтобы исключить перенос снега на нижележащее здание?
И вообще, можно ли какими-то мероприятиями уменьшить снеговую нагрузку на нижележащее здание без "снятия" этажей? Спасибо!
Просмотров: 6715
 
Непрочитано 17.07.2009, 10:55
#2
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Можно устроить внизу скат в 60 градусов - на нем снег не удерживается. Можно нарастить, как вы предлагаете, парапет, чтобы уменьшить долю снега переносимого сверху (переносимый с нижележащего покрытия все равно останется). Вот - что то вроде программки в опен-офис для калькуляции снегового мешка (надо включить макросы в Calc).
Не знаю, будет ли оно фурычить в Эксель (вряд ли без переделки), но вы можете скачать например портэбл-версию (а кстати опен-офис и мso друг другу не мешают - у них родные форматы разные)
Можете попробовать - поменять то и другое. Заодно потестируете алгоритм, на скорую руку писал.
Кстати, в последних версиях опен-офис есть авто-оптимизация, в том числе для нелинейных алгоритмов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: мешок по снип.jpg
Просмотров: 350
Размер:	51.8 Кб
ID:	23685  
Вложения
Тип файла: zip Снеговой_мешок.zip (322.6 Кб, 161 просмотров)

Последний раз редактировалось ETCartman, 17.07.2009 в 11:13.
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2009, 20:18
#3
Иро4ка


 
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 88


ETCartman, спасибо за программку, в выходные попробую разобраться...
А если вести речь о наращивании парапета, то на какую высоту, чтобы исключить перенос снега с верхней кровли? Где это можно найти? Перерыла все, что можно, но - увы... Ведь это был бы наиболее оптимальный вариант, чем "снимать" этажи... Помогите, пл-и-и-з-з!!!
Иро4ка вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2009, 21:03
#4
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Иро4ка Посмотреть сообщение
А если вести речь о наращивании парапета, то на какую высоту, чтобы исключить перенос снега с верхней кровли? Где это можно найти?
Найти - это сомнительно, а уж прямые указания на нормативном уровне ... Однако, отталкиваясь от норм, кое-что прикинуть можно. Давайте просчитаем пример для II снегового района (s=120 кг/м2). Исходим из объемного веса снега - 200 кг/м3 и максимального коэффициента для снегового мешка Мю=4. Максимальная нагрузка в зоне мешка будет S=120*4=480 кг/м2. Высота снегового покрова при этом будет h=480/200=2.4 м. Стало быть. приняв высоту парапета H > 2.4 м, можно считать, что снег эту преграду не "перевалит" и останется весь на верхней кровле. Это оценка высоты сверху. Посчитав мешок у парапета при Н=2.4, величину Мю, возможно, можно уточнить (уменьшить). За несколько итераций получите соответствие Мю и H. Но я бы так заморачиваться не стал - принял бы верхнюю оценку, и все дела

Но так Вы "убьете" только одного "дракона" - при большой длине нижнего покрытия можно все равно "выползти" на Мю=4

Чтобы предложить еще варианты, нужно посмотреть как расположены существующие прогоны и куда опираются. Приведите планчик с размерами, может какие мысли навеет.

Последний раз редактировалось IBZ, 17.07.2009 в 21:15.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2009, 21:08
#5
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Высоту парапета имеет смысл увеличивать до максимальной высоты слоя снега. Возьмите нормативную нагрузку от снега и разделите на плотность.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2009, 21:11
#6
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Цитата:
Сообщение от Иро4ка Посмотреть сообщение
в выходные попробую разобраться...
А если вести речь о наращивании парапета, то на какую высоту,

А это и не программка, а так - расчет на скорую руку в электронной таблице. Жмете Alt+F11 - открываете в модуле пользовательские функции и правите по своему усмотрению, там все просто.
Про высоту IBZ обсказал в общих чертах, а вообще - 2,4 метра парапет городить или прогончики в зоне мешка участить - не ясно что лучше. Почему такое неприятие мешка - посчитайте и баста.
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2009, 21:21
#7
Иро4ка


 
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 88


IBZ, спасибо огромное, мысль понятна...
Что касается нижнего покрытия, то его длина 24м, уклон скатов ~13град,так что "мю" будет <2...
ETCartman, дело не в "неприятии" снегового мешка мною... Дело в том, что существующее 6-ти эт. здание - жилое и 6-ой этаж - жилой мансардный. Отселить несколько квартир для усиления существующего скатного покрытия весьма проблемно и дорого. Заказчик готов лучше пойти на снятие нескольких этажей в части эдания, примыкающего к существующему дому. Этот вариант предложила наша организация и экспертиза, но терзают сомнения... Как бы не было позора...Ведь вариант наращивания парапета наверняка экономически более предпочтителен...

Последний раз редактировалось Иро4ка, 17.07.2009 в 21:30.
Иро4ка вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2009, 22:01
#8
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Я не внимательно читал, упустил из вида, что здание существующее.
Можно нарастить парапет (установить постоянный рекламный щит), можно даже нижележащее покрытие попробовать разделить щитом, для затруднения снегопереноса.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2009, 22:06
#9
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Кто может представить себе слой снега высотой 2,4 метра во II снеговом районе у парапета ? Я в IV не могу.
В схеме 8: l1'=0 при l'*=0 для любых h1'. По схеме 10 можно принять h парапета = s0 / 2. (s0 - в кПа)
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2009, 22:18
#10
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


За пределами городской черты мешки у перепадов не редкость, да и вообще снега может скапливаться прилично. В городах то ли свой немножко микроклимат, то ли снег смешивается с промышленной пылью, снег не часто даже 1/10 доли от сниповского достигает.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2009, 09:04
#11
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Рассмотрите и такой вариант: перекрыть зону снегового мешка (или ее часть) дополнительными малоуклонными элементами (угол наклона градусов 10) с опиранием на конструкции, для которых такие дополнительные нагрузки - "муха села". С одной стороны несущие элементы можно опереть на стену нового здания а с другой ... Ну не знаю, может какая капитальная стена присутствует, схемы ведь не даете .
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2009, 10:42
#12
Иро4ка


 
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 88


Боюсь, что вариант перекрытия "снегового мешка" по #11 вряд ли пройдет: практически центр города (Минск, РБ), достаточно строгие классические фасады и нагораживать некие наклонные щиты...Пока единственным вариантом (экономически выгодным) является наращивание парапета. Однако, странно, почему этот вариант не рассматривался моим руководством... Предлагается снять несколько этажей (один этаж+чердак; два этажа+чердак либо только чердак). При этом получается довольно небольшой участок, с которого переносится снег на нижележащую существующую кровлю (всего 7,2м) и вроде бы "мю" получается приемлемым... Вот мне и поручено выбрать наиболее рациональный вариант. Собственно, поэтому я тут...
Иро4ка вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2009, 11:18 Anton_Br
#13
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


Я бы сделал проще....Когда-то я делал корректировку проекта 18-этажного торгово-офисного корпуса. Одна из глобальных корректировок заключалась в увеличении площади этажей начиная с 5-го до 18-го этажа (блажь заказчика об увеличениии офисных площадей При этом строительство шло уже вовсю 4-ый этаж уже стоял вылитый.Находу делали корректировку, перерасчёт каркаса,согласование в экспертизе.
Так вот после перерасчёта пришлось усиливать существующие монолитные конструкции. Конструкторы поставили задачу уменьшить снеговую нагрузку с покрытия 18-го этажа. решили задачу вместе с кровельщиками и нашими электриками. Надо просто кровлю подогревать. См. прилагаемый узел...
P.S. Так и сделали. Дешевле заложить кабель и увеличить электрическую нагрузку чем снимать несколько этажей и это нецелесообразно и потеря площадей
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Узел подогрева кровли.dwg (78.0 Кб, 1099 просмотров)
Anton_Br вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Способы снижения снеговой нагрузки на существующую кровлю при пристраивании здания



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41