Почему появилась черная плесень в холодном пристрое?
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120
|
||
Просмотров: 5546
|
|
||||
тупой пользователь ПК с 1984г. Регистрация: 24.05.2008
Самара
Сообщений: 323
![]() |
keil,
А что обосновывать? Необходимо уплотнить дверь в подвал, чтобы исключить поступление теплого влажного воздуха из подвала в тамбур . Влага из воздуха оседает на более холодных стенах тамбура и делает свое черное дело. Но при этом необходимо решить проблемы с климатом в подвале - исполнить принудительную вентиляцию. P.S. Помнится были у нас большие неприятности , после ремонта помещения был смонтирован холодный алюмин. тамбур 2*2. Так вот влага выходила из помещения через неплотности двери и оседала в виде инея, наледи и сталагмитов на входной двери тамбура. Пришлось монтировать в потолке тамбура вентиляционные решетки. И ремонтировать вентиляцию в самом помещении. Проблема решилась сама собой - стены и полы помещения высохли после ремонта и избыточная влажность исчезла. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Вентиляция - полумера. Слабоэффективная. Надо искать причину. Очень часто она лежит в безграмотной кирпичной кладке.
1. Забутовка выполнена из силикатного кирпича вместо красного 2. В кладочном цем растворе не было извести. Проблема черной плесени не решаема.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362
|
BM60
Это у вас такой юмор или вы на полном серьезе. Согласен с необходимостью вентиляции. Также мне непонятно зачем утеплять тамбур если он не отапливается. Вот наружную стену здания утеплить можно. Еще не мешало бы по всем правилам устроить кровлю пристройки. А то получается конденсат на поверхности профнастила увлажняет подшивной потолок.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
|||
![]() |
|
||||
тупой пользователь ПК с 1984г. Регистрация: 24.05.2008
Самара
Сообщений: 323
![]() |
Об утеплении тамбура речи не идет.
Причина в избыточной герметичности тамбура. Надо ободрать ГВЛ с потолка, может сделать реечный, чтобы избыточная влажность не накапливалась в воздухе и на стенах. Либо наделать вент продухов. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565
|
Причина плесени почти всегда в отсутствии вентиляции, когда влажный воздух (а человек выдыхает именно такой) не удаляется из помещения.... тем более здесь - сауна! И если климат теплый, тамбур утеплять смысла нет( но какой климат пока вопрос). Хорошо обработать современными средствами и проветрить (просушить). Без налаженной системы вентиляции смысла бороться с плесенью нет!
|
|||
![]() |
|
||||
engener Регистрация: 31.05.2006
Sochi
Сообщений: 31
|
Одолеть плесень (грибок) не просто. см.фильм ПЛЕСЕНЬ
Для существования неубиваемой плесени достаточно -питание пригодное для плесени -влага -споры или уже существующая грибница Исключите влагу и уничтожте существующую плесень (возможно придется сбивать штукатурку) Я бы поставил отопление, сама по себе вентиляция (пез подогретого свежего подпора) результата не даст. Разве что герметизация с заколачиванием намертво двери в спортсауну ![]() Или сделать нормальную вентсистему всего объекта, с соответствующим воздушным балансом, не допускающим выход влажного воздуха из сауны.... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||