Устройство пропущенных консолей в ж б колоннах
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство пропущенных консолей в ж б колоннах

Устройство пропущенных консолей в ж б колоннах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.07.2009, 22:48 #1
Устройство пропущенных консолей в ж б колоннах
Skrobot
 
Регистрация: 04.02.2009
Сообщений: 4

Приветствую всех форумчан!
Пожалуйста, помогите с проблемой.
Вместо колонн 2КВД 4.42-2.1 получены 2КВО 4.42-2.1 Здание 3 этажа посему нет консолей на 2 и 3 этажах. Расчетные нагрузки на консоль
средние колонны-под покрытие (3 этаж) 10,6тн, на 2-этаж 21,5тн
крайние колонны-под покрытие (3 этаж) 9,9тн, на 2-этаж 16,0тн
__________________
Sk_r
Просмотров: 2607
 
Непрочитано 21.07.2009, 23:11
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
<phrase 1=


ну так сделайте металлические консоли на распорных анкерах. какие проблемы?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2009, 18:49
#3
Skrobot


 
Регистрация: 04.02.2009
Сообщений: 4


Это сколько распорников будет если HSL-TZ M16 на бетоне
Fcc=30N/mm2 только на срез без учета моментов без учета понижающих коэффициентов (4,11тн держит один)
__________________
Sk_r
Skrobot вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2009, 20:28
#4
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


посмотрите химболты Хилти, и их же вклеиваемую арматуру как вариант
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2009, 20:51
#5
Skrobot


 
Регистрация: 04.02.2009
Сообщений: 4


Если я не ошибаюсь Hilti Hit HY 150 (в применении с арматурой) несут почти в 2 раза хуже чем HSL-TZ (16-2,51тн) Да и то что касается распорников меня смущает фраза: данные по нагрузкам основаны на результатах испытаний, несут рекомендательный характер и не являются гарантийными
__________________
Sk_r
Skrobot вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2009, 21:37
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
<phrase 1=


настоятельно рекомендую воспользовать поиском по форуму. подобную тему уже обсуждали достаточно детально.
P.S. обязательно применять рамные узлы? используйте шарнирные и анкерам станет жить легче.
Forrest_Gump вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство пропущенных консолей в ж б колоннах



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Арки. Устройство проездов в высотных зданиях. Тамбов Прочее. Архитектура и строительство 1 10.03.2007 22:57