| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
временные температурные швы
Сообщений: n/a
|
||
Просмотров: 3733
|
|
||||
строительство, главный конструктор Регистрация: 25.08.2003
Днепропетровск
Сообщений: 149
![]() |
При проектировании аналогичных конструкций у меня наиболее значительно влияние на вертикальные элементы. В крайних колоннах возникают максимальные изгибаемые моменты от перемещения верхней точки, равного деформации плиты перекрытия.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Возможно, в расчетнных схемах излишние связи в горизонтальных направлениях, они то и дают эти усилия. В реальности, например, заделка плиты в кирпичную стену "дышит", да и можно специально сделать подвижную. Насчет колонн неясно, есть они или нет?
|
|||
![]() |
|
||||
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
![]() |
vv>
1. Согласен с предыдущими мнениями. Уточните: пролет, армирование, опирание. 2. Бетонировали зимой всегда, а SCAD новорожденный. Посмотрите рекомендации по производству бетонных работ при отрицательных температурах. Там и состав бетона другой против проектного, и набор прочности быстрее из-за повышения температуры первоначального схватывания, и много всяких нюансов, влияющих на внутренние напряжения в бетоне. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161
|
Есть двухэтажное жилое здание с мансардой и подвалом.
Размеры: ширина 15 м, длина 30. Фундаменты -фундаментная плита Стены подвала-монолитные ж/б толщиной 400 мм Перекрытие подвала -монолитное ж/б толщиной 200 мм. К устройству фундаментной плиты планируют приступить через 2 недели. От строителей поступило предложение о "тепляке" сразу над всем зданием.(над цокольной частью) Рельеф переменный перепад до 1,5м Как устраивается такой "тепляк", какие конструкции стен, кровли. |
|||
![]() |