пара вопросов по STARK/MicroFE
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > пара вопросов по STARK/MicroFE

пара вопросов по STARK/MicroFE

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.08.2005, 23:43 #1
пара вопросов по STARK/MicroFE
vv
 
конструктор
 
Москва
Регистрация: 14.12.2003
Сообщений: 112

Вопрос 1 : в позициях удобно задавать капители ,автоматически разбивается капитель на КЭ разной толщины.Но возникает
такая неприятность (как часто,когда моделируют близко к физ.модели - по углам капители "всплески" арматуры даже при использовании разных спец.методов - RIGI
и др. Как бороться ? Не закруглять же углы
Вопрос 2 : слышал,что безбалочные перекрытия моделируют с использованием подбалок по типу метода заменяющих рам , при этом между условными ригелями Е бетона понижают.Насколько ? Кто-то так считает?
Просмотров: 3685
 
Непрочитано 04.08.2005, 09:32
#2
VadimVG


 
Регистрация: 05.02.2004
Краснодар
Сообщений: 132


С капителями не связывался, безбалочные перекрытия считаем без всяких заморочек. Да и зачем заморачиваться, может кто раскажет, ведь столько домов уже посчитано и построено, и все о.к.
VadimVG вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2005, 10:23
#3
Николай Баглаев


 
Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 524
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™


А при использовании капителей Вы эксцентриситеты верно формируете?

Лучше всего вышлите задачу (файл fea) на мой адрес (в профиле). Вместе можем попробовать разобраться.
Николай Баглаев вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2005, 15:16
#4
Дмитрий

демагог
 
Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066


"Спецприемы", призванные распределить усилия в точке стыка, своим присутствием также "наводят" некоторые концентрации напряжений - посмотрите результаты с применением RIGI для обычных прямоугольных колонн. Эксцентриситеты, как правило, таких побочных эффектов не дают.
Цитата:
Сообщение от vv
Вопрос 2 : слышал,что безбалочные перекрытия моделируют с использованием подбалок по типу метода заменяющих рам , при этом между условными ригелями Е бетона понижают.Насколько ?
А какое это имеет отношение к машинному расчету (в указанных программах). В МЗР модуль упругости бетона, насколько я знаю, вообще не имеет принципиального значения, там усилия определяются по соотношениям пролетных и надколонных полос...
Дмитрий вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2005, 20:57
#5
vv

конструктор
 
Регистрация: 14.12.2003
Москва
Сообщений: 112


Нет ли у кого скачанного с сайта "Еврософта"
текстов форума?А то они старый форум по...убрали,а там много было полезного.
vv вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2006, 12:42
#6
Natali_R

инженер-расчетчик
 
Регистрация: 06.10.2006
Россия, Белгород
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от vv
Нет ли у кого скачанного с сайта "Еврософта"
текстов форума?А то они старый форум по...убрали,а там много было полезного.
Уважаемый vv, если нашли тексты форумов, пожалуйста поделитесь [img]sm/sm1400.gif[/img]
Natali_R вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > пара вопросов по STARK/MicroFE