Расчетное сопротивление изгибу для ГРАНИТА
Рук. груп. констр.
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 36
|
||
Просмотров: 4197
|
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Считать по растянутому волокну, если с точки зрения сопромата. С точки зрения сторительства - гранит не стороительный материал. В природных массивах камня всегда наличествуют микротрещины, поэтому вы как минимум должны заложить в проекте прозвучивание камня неразрушающими методами. Любая строительная конструкция должна быть надежной, с заданной обеспеченностью, в противном случае ваша консоль может навернуться кому-нибудь на голову.
Было бы более правильно сделать консоль ж/б, а гранитом облицевать. Или, например, выточить пазы и вклеить стальные стержни в растянутой зоне на эпоксидке. Просто камень - если он в каком то древнем сооружении, это одно. Если вы проектируете, это две большие разницы