| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
армирование низа оконного проема
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 48
|
||
Просмотров: 6175
|
|
||||
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 6
|
Цитата:
Конечно, окно - это ослабление стены, любое напряжение растяжения в стене будет концентрироваться в углах проемов, но откуда оно возникнет? Если так рассуждать - давайте и сверху тоже заармируем и вообще со всех сторон. А потом это все в стоимость кв.метра все равно включим, покупатели оплатят. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
![]() |
попробуй представить следующее:
1. кирпичную стену высотой до низа окна легко можно представить как балку-стенку на упругом или жестком основании 2. если на верхней грани этой балки-стенки расположены сосредоточенные нагрузки (простенки), то .... 3. верхняя грань на участках расположения окон будет растянута 4. кирпичная неармированная кладка не самый лучший материал, работающий на растяжение, - отсюда и вывод ....................... лучше, если смоделируешь такой участок на любой программе хотя бы пластинами |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 48
|
Lее, насчет растяжения прав, конечно. Но не подпадает ли случай с простенком под расчет на смятие ( местное сжатие ) из СНиПа. Ведь простенок это сосредоточенная нагрузка, особенно если он небольшого сечения. В балку-стенку вряд ли тут стоит уходить.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Если это бетон или кладка с R более 50 кг/см2, то можно говорить о концентрации напряжений в углах и целесообразности армирования. А для обычной кладки в этом необходимости нет. Но опять же какова величина напряжений относительно предельной несущей?
А может вы путаете с армокаменной обвязкой (когда подоконный пояс преобразовывают армированием в балку) Последний раз редактировалось kruz, 07.08.2009 в 10:04. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Т.е. растяжение есть, оно вполне "ощутимо" и для его расчета выведены простые формулы. Возможно, что просто считать по ним каждый простенок, а, главное, разрабатывать после этого отдельную схему раскладки подоконных сеток никому не хочется.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302
|
Подобные трещины действительно не редкость поэтому лучше армировать. Разумеется, косвенно. Аргументы Одиссея, что называется, не катят, несколько лишних сеток на цену не повлияют. А на счет верха проема -- так там перемычка и картина работы иная.
Мы кроме того даем указания о том на сколько заводить сетку за проем какой перехлест сеток и еще пишем, что бы грань проема не приходилась на вертикальный шов кладки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 6
|
Цитата:
А вот 95% дополнительных напряжений в стенах - неравномерная осадка фундаментов, развивающаяся со временем. Нет уверенности в качестве кладки и в грамотном расчете фундаментов - стоит армировать. Трещины сверху проема (от угла перемычки) - также не редкость. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 | denzimm | Расчетные программы | 17 | 29.09.2014 08:23 |
Армирование при воздействии нагрузки от грузовых автомобилей | Integer | Железобетонные конструкции | 43 | 02.02.2012 20:47 |
Пробивка проема в несущей кирпичной стене | Shpreh | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 10.07.2009 13:31 |
Подскажите пожалуйста минимальное расстояние от пола до низа оконного проема в общественном здании (школа) | Сергей К | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 08.01.2009 11:43 |
Требуемое армирование растёт вместе с минимальным | Konstruktiv54 | Расчетные программы | 1 | 29.09.2008 07:11 |