10-ти этажный жилой дом с несущими кирпичными стенами. Поперечные стены балкона выполнены с нарушением перевязки (на всю высоту нет ни одного тычкового ряда). Армирование попречными сетками 50/50/В500 d=4 мм через 10 рядов кладки!!! Фото прилагаю. Как выполнить расчет?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1010020.jpg
Просмотров: 175
Размер:	93.2 Кб
ID:	24992  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1010021.jpg
Просмотров: 165
Размер:	78.6 Кб
ID:	24993  

Просмотров: 2811
 
Непрочитано 21.08.2009, 11:10
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Например, по R, рассчитанному при мю с реальным шагом сетки по высоте. Мю - процент армирования по объему.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2009, 11:43
#3
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Ну почему же с нарушениями то?
типы кладки разные бывают.
 
 
Непрочитано 21.08.2009, 13:49
#4
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Это не балконы, а лоджии, для начала!
А кладка похожа на многослойную, так что не надо паниковать!

ЗЫ Хотя стена лоджии действительно без перевязок...

Последний раз редактировалось Liam, 21.08.2009 в 13:56.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2009, 14:03
#5
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Какой расчет на что?
По конкретней пожалуйста.
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2009, 16:06
#6
Zik


 
Регистрация: 02.03.2009
Сообщений: 60


Расчет несущей способности стен лоджий на центральное и внецентренное сжатие с учетом отсутствия перевязки
Zik вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2009, 17:07
#7
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Ну.. считайте столбы (пилоны) на центральное и внецентренное сжатие с поэтажным приложением нагрузки. А в чем вопросы?
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2009, 20:48
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


да и кладка стен выполнена без тычковых рядов. так что правы предыдущие ораторы - это скорее всего многослойная стена с наружным слоем в полкирпича.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2009, 03:49
#9
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Неудивительно.. иначе бы она ни по какой теплотехнике не прошла А пилоны-то в любом случае не трехслойные, так что все нормально.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..