как выполнить котлован под новые фундаменты вблиз существующих?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > как выполнить котлован под новые фундаменты вблиз существующих?

как выполнить котлован под новые фундаменты вблиз существующих?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.08.2009, 12:27 #1
как выполнить котлован под новые фундаменты вблиз существующих?
Svolo4
 
Регистрация: 29.02.2008
Сообщений: 115

Здравствуйте. Нужно пристроить этажерку к существующему зданию цеха с подвесным краном. Сложность в том, что отметка подошвы фундаментов пристройки ниже сущ. фундаментов, т.е. при откопке котлована мы оголяем существующие фундаменты. При этом работать подвесной кран не перестает.
Вопросы: 1. Как грамотно (по нормативным документам) обосновать запрет на работу подвесного крана до выполнения обратной засыпки фундаментов пристройки?
2. Поделитесь опытом, как выполнить котлован в данном случае, чтоб не повредить существующие фундаменты? Как вариант: котлован делать с вертикальным откосом и устраивать крепеж из деревянных щитов, чтоб грунт не осыпался (только как их закрепить?). Может что получше предложите?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 187
Размер:	54.2 Кб
ID:	25161  


Последний раз редактировалось Svolo4, 28.08.2009 в 21:23.
Просмотров: 2354
 
Непрочитано 27.08.2009, 14:55
#2
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


если честно обвёл для начала смущающий узел -конструкции же будут друг на друга влиять
по 1. ничего не могу посоветовать
2.Все зависит что за грунт ,нет ли "водички",
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: д.jpg
Просмотров: 137
Размер:	62.7 Кб
ID:	25175  
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2009, 15:05
#3
Svolo4


 
Регистрация: 29.02.2008
Сообщений: 115


Новые фундаменты не подлазят под существующий (там проектировщики разрез неудачно показали)
По грунтам - супесь
Svolo4 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2009, 16:07
#4
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


если супесь и высокий УГВ,то очень много проблем вызвать
к сожалению не видно отметок фундамента
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2009, 16:19
#5
Svolo4


 
Регистрация: 29.02.2008
Сообщений: 115


Разница в отметках сущ. и новых фундаментов - 0,5 метра.
Отметка подошвы сущ. - 3 м от земли.
Расстояние между фундаментами в свету - нет
Мои опасения, что при откопке котлована уйдет грунт из под подошвы существующего фундамента. Как быть?

Последний раз редактировалось Svolo4, 28.08.2009 в 08:50. Причина: Добавил пояснения
Svolo4 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2009, 16:57
#6
Svolo4


 
Регистрация: 29.02.2008
Сообщений: 115


Не разобрался как переименовать тему.
Основной вопрос теперь как выполнить котлован под новые фундаменты, если:
1. Отметка новых фундаментов на 0,5 м ниже существующих.
2. Расстояние в свету между новыми и существующими фундаментами 20мм, т.е. шпунтовую стенку устроить нет возможности.
3. Подпорную стенку, указанную в чертеже, не рассматривать вообще (забудьте про нее).
???
Svolo4 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2009, 18:33
#7
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,258
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Svolo4 Посмотреть сообщение
Не разобрался как переименовать тему.
Основной вопрос теперь как выполнить котлован под новые фундаменты, если:
Справка по форуму
Но лучше придерживаться тактики один вопрос -одна тема
Солидворкер вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > как выполнить котлован под новые фундаменты вблиз существующих?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
ADT Как реализовать совместную работу. favorite Прочее. Программное обеспечение 3 05.05.2006 22:10
Как обосновать временную нагрузку на покрытие? Sergtsw Прочее. Архитектура и строительство 11 03.12.2004 19:02