Суть в следующем. При расчете программным комплексом SCAD 7.31 r5 балки рамы получается профиль двутавра 35Б1 НО это очень много т.к. нагрузка составляет всего профнастил и снег (брал с запасом 500 кг/м2). шаг 5500. Или я что не так делаю или еще чего? Проверил 25Б1 в ручную проходит :!: вроде.
Может кто подскажет в чем проблема, и как нормально посчитать!

ЗЫ: Прикрепленный файл является проектом SCAD поменяйте расширение на *.spr
[ATTACH]1124817889.dwg[/ATTACH]
Просмотров: 2816
 
Непрочитано 23.08.2005, 23:24
#2
clerical


 
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 177


В вашем случае совсем не обязательно подбирать сечение балок из условия устойчивости плоской формы изгиба (п. 5.15 СНиП), достаточно условия прочности при действии изгибающих моментов
clerical вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2005, 23:39
#3
Pauk


 
Регистрация: 23.08.2005
N.Novgorod
Сообщений: 35
<phrase 1=


Тогда когда следует учитывать плоскую форму изгиба?
И почему при расчете в ручную по п.5.15 сечение проходит(имеется ввиду 25Б1)?
Pauk вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2005, 00:30
#4
clerical


 
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 177


Цитата:
когда следует учитывать плоскую форму изгиба?
п. 5.16
Цитата:
почему при расчете в ручную по п.5.15 сечение проходит
потому что вы очевидно определяли fb для L=1.67м, а программу заставили определить для L=6.3м
clerical вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2005, 04:12
#5
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Цитата:
Сообщение от clerical
В вашем случае совсем не обязательно подбирать сечение балок из условия устойчивости плоской формы изгиба (п. 5.15 СНиП), достаточно условия прочности при действии изгибающих моментов
В случае профнастила - вопрос спорный. Многие конструкторы отказываются считать профнастил на саморезах раскреплением верхнего пояса балки. Но для главной балки очевидно, что fb нужно считать для L=1,67. А почему в схеме нигде нет шарниров? Неужели и прогоны стыкуются с балкой рамы жестко?
dermoon вне форума  