Принцип работы серийного конденсатоотводчика
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Далече
Регистрация: 30.05.2007
Сообщений: 25,625
|
||
Просмотров: 3728
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Ни в какой дефлектор этот насадок не встраивается! Насадок предназначен для выброса воздуха безо всяких устройств - типа факельного. Вода, текущая по стенкам насадка (а аона всегда по стенкам течёт) просто сливается через щель на кровлю.
Если же над вентшахтой на кровле устанавливается зонт или дефлектор, то устраивается узел прохода по серии 5.904-45. Вот в этих узлах прохода есть кольцо для сбора конденсата - в нижней части УП, внутри помещения. Вода от кольца должна отводиться внутри помещения по трубам - там патрубок Ду 15 предусмотрен. И есть еще вариант для крышных вентиляторов - специальный поддон, от которого тоже вода трубкой отводится. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Все ясно, спасибо. Видел я эти патрубки Д15, все думал, зачем эти странные штукенции? Вот что значит самодеятельность не по-специальности.
Да строитель-начальник один тут решил съэкономить на ОВ-стаканах и прочем заказном, меняет серийные вещи (дорого) на упрощенные самодельные. Нам, конструкторам, нужно по его идеям родить модерн-стаканы... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
как считать смету на проектные работы? на капремонт. | Olimpia Arora | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 21.07.2009 11:48 |
Принцип работы расширительной камеры | DK | Разное | 23 | 16.05.2009 17:38 |
Поиск работы | Perezz!! | Разное | 46 | 21.03.2008 12:50 |
Моделирование работы свай | p_sh | Основания и фундаменты | 4 | 08.08.2005 14:41 |