Пластический шарнир
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Пластический шарнир

Пластический шарнир

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.09.2005, 12:55 #1
Пластический шарнир
AlfF1
 
проектирование
 
Екатеринбург
Регистрация: 08.08.2005
Сообщений: 178

Дано: неразрезная балка (железобетон)
Необходимо: сравнить два варианта расчета с учетом возникновения пластических шарниров и без.
Т.е. нужно оценить на сколько мы можем уменьшить площадь арматуры, если будем учитывать пластический шарнир?
Просмотров: 5957
 
Непрочитано 12.09.2005, 17:04
#2
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


решаю в арбате.

средний пролет многопролетной балки по 12м.
высота 900мм, ширина 400 мм.
В25, а=а'=10 см (на двухрядность).
распределенная нагрузка 15т/м.
трещиностойкость 3, диаметр 36 AIII
участки балки 1,1,8,1,1.

комбинация - все равномерно (для простоты)
без шарниров - картина моментов
опорные - 170,5 тм
пролетный - 99,5 тм
армирование по условиям трещиностойкости и прочности
опорное AS1=8.7 cм, AS2=77.36 см
пролетное AS1=43,46 cм, AS2=1,62 см

перераспределяем
принимаем опорные 170*,8=136 тм
подвешиваем пролетный 135 тм
армирование по условиям трещиностойкости и прочности
опорное AS1=7,2 cм, AS2=55,2см
пролетное AS1=61 cм, AS2=1,62 см

ну это по расчетам прочности и трещиностойкости.
дальше интереснее.
------------------
прогиб.

а=а'=8,2см
прогиб с приятым перераспределением на ту же нагрузку. 7,07 см. (по минимальному армированию по трещиностойкости - далек от

нормативного 1/250)

прогиб без перераспределения на ту же нагрузку. 4,93 см. - близок к нормативному (по минимальному армированию по трещиностойкости (на

опоре 8d36, в пролете 5d 36)

приняв сверху и снизу по 6d36
получаю прогиб 4,76 - нормативный.

получаем меньше арматуры надо по неперераспределенной эпюре (разница невелика с учетом обрывов стержней), но стык балки с колонной

проще по перераспределенной.
-----------------
вопросы "запаса".
по неперераспределенной эпюре
прочность по предельному моменту на опоре 0,97 - т.е - близок к шарниру.
прочность по предельному моменту в пролете 0,75.

по перераспределенной эпюре.
прочность по предельному моменту на опоре 0,93 - т.е - еще далек.
прочность по предельному моменту в пролете 0,83.

и запасы приблизительно одинаковые.

вывод (что лучше) неясен. по конструктиву - по перераспределенной.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2005, 18:38
#3
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


Это классическая задачка для нелинейной Лиры. Я в детстве этим занимался. На этом примере осваивал нелинейность. Короче- загоняем в Лир-Нелин и ломаем а потом смотрим на результат. А зачем такое понадобилось?
maestro вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2005, 20:58
#4
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


в конкретном случае все махинации с перераспределением нужны для того чтобы вместо 4-х рядов стержней в ширину 400 с защитным слоем 40 поставить 3 ряда - а то стык получается не очень. (хотя и нормативный)
причем пролеты, высота и нагрузки реальные - сейчас над этим монстром голову тружу. (сетка колонн 12*12) полезная нагрузка 500кг.
только ригель тавром вниз в ширину вверху 400 внизу 700- чтобы пустотки преднапряженные 12-ти метровые на них уложить (пустотки высотой 265 под нагрузку более 1500!!! - где-то под москвой делают)
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2005, 07:43
#5
AlfF1

проектирование
 
Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178


Согласеен с maestro в ЛИре можно посчитать, только вот времени все нет.....
P_sh, из каких сображений опорный момент уменьшается в 0.8 ? хотя как я понимаю это мы делаем так как нам нужно....играя армирированием....

А вопрос появился потому, что считается конструкция на кратковременное приложение большой нагрузки (взрывная волна)
деформации и трещины не в счет, только прочность и хотелось бы поэкономить арматуру, а то много получается
Я поступил пока так, положил верхнюю арматуру, ее несущей способности не хватает, так вот эту нехватку добавляю к пролетному моменту (обычное перераспределение усилий) и нижнюю арматуру кладу уже по увеличенному моменту. В общем получились нижняя и верхняя арматуры одинаковые.....
Еще вопросец: приходилось ли кому-нибудь сталкиваться с мгновенным приложением нагрузки и на доли секунды...?
ведь в этом случае работа конструкции отличается от обычной при постепенном нарастании нагрузки...это что-то из военного дела уже получается
AlfF1 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2005, 12:00
#6
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Цитата:
Еще вопросец: приходилось ли кому-нибудь сталкиваться с мгновенным приложением нагрузки и на доли секунды...?
ведь в этом случае работа конструкции отличается от обычной при постепенном нарастании нагрузки...это что-то из военного дела уже получается
Причем здесь военное дело, это обыкновенная динамика конструкций. А что именно интересует?
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2005, 15:23
#7
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от AlfF1
P_sh, из каких сображений опорный момент уменьшается в 0.8 ? хотя как я понимаю это мы делаем так как нам нужно....играя армирированием....
по разным источникам снижение момента не должно превышать 20-30%, для того чтобы предотвратить черезмерное образование трещин. (выбираю наименьшее зло)
однако фигня какая-то, если мы, так сказать, умышленно "ломаем" балку в этом месте - вроде получается, что и трещины там далеко не нормативные?? (арматура то уже потекла). и запаса по моменту, который на опоре получается в результате перераспределения не должно получаться. (или теория с практикой разошлась) :?:
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2005, 14:28
#8
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396



просто балку надо пересчитать с учетом фактической (законструированной) несущей способности.!! - тогда и прочность по моменту на опорах =1. :roll:
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2005, 15:06
#9
AlfF1

проектирование
 
Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178


Цитата:
Сообщение от p_sh

просто балку надо пересчитать с учетом фактической (законструированной) несущей способности.!! - тогда и прочность по моменту на опорах =1. :roll:
как мы конструкцию запроектируем, так она работать и будет
AlfF1 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2005, 16:03
#10
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Исходное
AlfF1
Цитата:
Дано: неразрезная балка (железобетон)
Необходимо: сравнить два варианта расчета с учетом возникновения пластических шарниров и без.
Т.е. нужно оценить на сколько мы можем уменьшить площадь арматуры, если будем учитывать пластический шарнир?
Цитата:
деформации и трещины не в счет, только прочность и хотелось бы поэкономить арматуру, а то много получается
Данные неконкретные, но самому стало интересно.
Итак: четыре 5-метровых пролета, нагрузка 1.1*100 кН/м, сечение b=30, h=50см.
1. Крайние опоры - свободное опирание
без перераспределения - 414 кг арматуры
перераспределение 15% - 312
30% - 318

2. Крайние опоры защемлены
без перераспределения - 417 кг арматуры
перераспределение 15% - 275
30% - 261

Т.е., если трещины не волнуют - ощутимый эффект от перераспределения есть, главное удачно выбрать коэффициент.
Считал 300-й программой СТАТИКи с автоматическим конструированием арматуры.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2005, 16:31
#11
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


AlfF1
Цитата:
Еще вопросец: приходилось ли кому-нибудь сталкиваться с мгновенным приложением нагрузки и на доли секунды...?
ведь в этом случае работа конструкции отличается от обычной при постепенном нарастании нагрузки
Опять неконкретно, доли бывают разные и нагрузки разные. Возможные варианты:
1. Период собственных колебаний конструкции много меньше времени приложения нагрузки - получаем квазистатику, а при линейном, например, фронте нарастания нагрузки даже без перегрузки.
2. Период собственных колебаний конструкции сопоставим с временем приложения нагрузки, нагрузка действует на значительную часть конструкции - надо считать динамику, вынужденные колебания.
3. Период собственных колебаний конструкции много больше временем приложения нагрузки, нагрузка действует локально - возникают волновые процессы, задачка еще сложнее.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2005, 17:31
#12
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


1.Пластический шарнир = метод предельного равновесия
2.Считается, что в линейно-упругой постановке расчет плит (балок) довольно условен. Оттуда все усилия! И приводит к перерасходу материалов.
3.Разработаны рекомендации по "распределению" усилий (см. Голышев А.Б. "Проектирование железобетонных конструкций. Справочное пособие. - 2-е изд., К. : Будивэльнык стр.367)
4. Будь осторожен!
__________________
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Пластический шарнир