Канск. Провисший коньковый узел. Как доработать?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Канск. Провисший коньковый узел. Как доработать?

Канск. Провисший коньковый узел. Как доработать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.10.2009, 14:30 #1
Канск. Провисший коньковый узел. Как доработать?
Aндрeй
 
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529

Добрый день!

Кто не знает, Канск - это такая рамная конструкция с шарниром в опоре и рамными узлами.
Пролет 24м. Укрупнительный стык ригелей, как и опорный, выполнен на фланцах.
Так вот, при изготовлении начальный строительный подъем был занижен в одной из рам (примерно на треть).
Какие существуют методы доработки, кроме разобрать и сделать заново?
Просмотров: 2598
 
Непрочитано 16.10.2009, 15:44
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


На чертеже КМД было, значит, правильно.
Значит, подъем за счет каких отклонений был занижен?
Например, все фланцы были приварены с одинаковым угловым отклонением. Или только один фланец был приварен неправильно. Ответная часть на колонне без отклонений? И т.д..
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 23:40
#3
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


На стенках "полубалок" срезка сделана меньше чем нужно.
Такое только на одной паре из всего здания.
Вместо / /\ \ сделано почти | || |
После приварки фланцев и сборки, соответственно строительный подъем почти отмутствует.
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2009, 14:14
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Ну что можно сделать... Вставье клинья из хорошей стали и болты поменяйте на подлинее.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2009, 09:56
#5
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну что можно сделать... Вставье клинья из хорошей стали и болты поменяйте на подлинее.
А как опредилить минимальную толщину клина в наиболее тонкой части, чтобы фланцевое соединение работало должным образом?
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2009, 15:49
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Думаю, толщина может быть любой, причем чем тоньше, тем даже лучше - гибкая прокладка будет превносить минимум искажений в контакт фланцев, имеющий, как известно, большую неравномерность.
Например, 5 мм.
Но прокладка должна быть весьма прочной, т.к. она уже не работает в монолите с толстым фланцем, и объемная деформация не должна ее повредить. Временное сопротивление ну раза в полтора больше...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 18.10.2009 в 15:55.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Канск. Провисший коньковый узел. Как доработать?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 16 04.01.2013 12:19
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
Как законструировать рамный узел?... 30Б1 к 20К1 Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 14 27.12.2005 05:27