| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
усиление жб плиты при устройстве отверстия
конструктор
МО
Регистрация: 24.09.2005
Сообщений: 870
|
||
Просмотров: 6392
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 14.10.2004
Сообщений: 100
|
Думаю, что упустил
![]() Думаю двутавром тут не обойтись, его жесткость соизмерима с жесткостью плиты, т.е. что есть он что нет... Хотя, немаловажное значение имеет расположение отверстие в плане, может быть такая ситуация, может оказаться что крутящий момент в норме ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
Я считал,что стальная балка будет играть роль внешней арматуры расположенной локально.Совместность работы обеспечат болты-шпонки.
Все усилия,полученные в Микрофе,в..ч. крутящий момент , в балке мизерны,т.к. она в узлах соединена с плитой.Отвертие хоть и немаленькое,но оконтурено плитой, поэтому плита работает как единая,правда с дыркой. и .как я думаю.нужно небольшое доп.усиление армирования . Прошу критиковать. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
Делаем лестницу на второй этаж? Всё что могу без чертежей посоветовать изложено ниже.
- Многое зависит от положения проема:- Его края не должны быть ближе 1 м от стен или ригелей - это раз. В этом случае как правило дополнительных балок не требуется. ( те. проем желательно выполнять в классически изогнутой зоне! Ну и не забудьте про перевязку каркасов.) - Два - учтите разгружение. Постарайтесь уменьшить нагрузки на края проема. - вставляемое обрамление желательно выполнять с жесткими узлами и не надо жалеть анкеров как и металла обрамления...
__________________
No comments! |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
Спасибо за советы.Чертеж мог бы выслать ,только адреса нет..
Да,лестницу на следующий этаж,угадали! Если правильно понял ,тактика такая - уменьшаем нагрузки на края,т.е. в р.с. прикладываем реальные перегородки, при этом проем должен быть не в приопорной зоне. Ну а если и в этом случае требуемая по расчету арматура больше фактической? А что значит - перевязка каркасов? Армирование ведь уже выполнено. Жесткие узлы обрамления - имеется ввиду сопряжение профилей обрамления в углах - фасонки? И обрамление ставить на анкерах?А зачем?Но анкеровка обрезанных стержней как верхней,так и нижней зон будет отсутствовать! Получается,рама обрамления спасает только от отколов,но в зоне анкеровки плита висит как барон Мюнхаузен.. Да,если возможно - примерчик аналогичного усиления - нельзя ли взглянуть (на Ваших услових ![]() И еще - чем заставлять строителей делать такой проем - алмазными дисками? А если нужно оголить арматуру для приварки к профилям обрамления - перфораторами трещин понаделают? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
- Я имел ввиду армирование монолитной плиты. обычно ближе метра от сопряжения идет перевязка каркасов, поэтому там резать неможно.
- когда мы вырезаем часть перекрытия в чисто изогнутой зоне мы снимаем значительную часть нагрузки с плиты перекрытия и чем ближе к геометрическому центру - тем больше. Поэтому при условии выполнения проема "мокрой резкой" в теории можно его вообще не усилять. Тк армирование плиты остается без изменения, а нагрузки уменьшаются. - На практике надо обрамлять из расчета удвоенного количества изъятой арматуры или больше. Причем обойму надо рассчитывать и на обжатие плитой и на растяжение , для этого и нужны анкера собственно. - И не забудьте если соберетесь опирать лестницу на край проема тогда вот обязательно ставим балку как вы хотели. - Резать только алмазом с водичкой и обязательно с поддомкрачиванием по периметру. - Оголять арматуру плиты и пытаться зацепить обойму на нее, нельзя ни в коем случае. Микротрещины. - И еще если это жилье в москве - будут у хозяев крупные проблемы. - Кстати ширина мне понятна, а вот длина - больше 3 метров кажется избыточной тк здесь не обязательно применять ступени 150х300.
__________________
No comments! |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
Цитата:
Та конструкция усиления балкой,что описал в первом посте - пригодна??? Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
- Я предпочитаю равнопрочность, но лучше и так и так. Большее ставим.
- В целом - да, но главное частности. - Экспертиза - обязательно. И страховать риски.
__________________
No comments! |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
- Нет не шутка. В противном случае при утверждении требуют подписи всех кто в подъезде живет...
__________________
No comments! |
|||
![]() |