лифт для транспортирования ЛВЖ
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > лифт для транспортирования ЛВЖ

лифт для транспортирования ЛВЖ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.11.2009, 17:10 #1
лифт для транспортирования ЛВЖ
Evgo
 
Архитектор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 22.02.2009
Сообщений: 11

В лабораторном корпусе 9 этажном предусмотрен грузовой лифт (Q=630кг, двери шахты EI30) для транспортирования на 8-й этаж ЛВЖ. Нужно ли шахту лифта отделять от коридора тамбур-шлюзом и будет ли помещение отделяющее коридор и шахту категорийным (раз в месяц могут транспортировать 20л толуола)?
Просмотров: 3304
 
Непрочитано 04.11.2009, 16:16
#2
gonch

Architect
 
Регистрация: 16.04.2009
Ukraine
Сообщений: 191


Тамбур с подпором воздуха нужен, если нет незадымляемых лестниц. Категорийность будет распространяться не только на коридор, а скорее всего, на отсек. И это должен решать технолог.
На панельное здание одного раза по 20 кг хватит
gonch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.11.2009, 16:43
#3
Evgo

Архитектор
 
Регистрация: 22.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 11
<phrase 1=


В здании имеются две незадымляемые лестницы Н1 и Н2. А почему категорийность будет распространяться на весь отсек (категория "А", всетаки очень серьезная)? Ведь когда предусматриваются тамбур-шлюзы перед помещениями данной категории, ни тамбур-шлюз, ни коридор, ни тем более этаж категорию "А" иметь не будут. И здание не панельное, металлический каркас с кирпичными стенами))
Evgo вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2009, 16:59
#4
gonch

Architect
 
Регистрация: 16.04.2009
Ukraine
Сообщений: 191


При блокировке с незадымляемой лестницей - по СНиП 2.01.02.
Насчет категорийности - по логике, стены коридоров и холлов от взрыва 20 кг ВВ никого не спасут, все-таки в этом вопросе нужен технолог или ведомственные нормативы.
gonch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.11.2009, 17:09
#5
Evgo

Архитектор
 
Регистрация: 22.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 11
<phrase 1=


В помещениях категории "А" необходимо наличие наружных легкосбрасываемых конструкций в виде остекления или части покрытия, во всех помещениях и в коридоре это сделать увы невозможно...технологи к сожалению ничего вразумительного на этот счет сказать не могут
Evgo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > лифт для транспортирования ЛВЖ



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53