Расчетные длины колонн
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Регистрация: 11.05.2008
Сообщений: 210
|
||
Просмотров: 6593
|
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Ответ на Ваш вопрос (по связям) кроется в Вашем же вопросе. Про связи очень хорошо написано в учебнике Белени. Расчетную длину взяли не правильно. Полистайте пособие к СНиП "Стальные конструкции".
|
|||
![]() |
|
||||
Ну, по идее, связи ставить не надо, т.к. все усилия воспринимает жесткое защемление базы колонны. А насчет расчетных длин, насколько я понял, в плоскости-0,7 из плоскости -1.(пособие п. 6.5, расчетная схема 2 и 5 соответственно).
|
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Brendovich, у вас плоская рама, а не отдельная стойка. Подумайте над этим. (п. 6.10* СНиП).
Из плоскости - п. 6.13 СНиП. Тут надо бы подумать - а закреплены ли верхние точки от смещения из плоскости у вас?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Правильный расчет по п. 6.10 даст точно такой же результат. Из плоскости - такая же картина, ведь по условиям Автора там тоже защемление и шарнир. Таким образом, везде 2. Насчет связей - геом. неизм. обеспечена схемой, они не нужны. Если нет спецтребований в связи с наличием кранов и т.д. - читаем СНиП гл.13 (пп.13.15-13.23) и если гор. перемещения на уровне покрытия не превышают допустимых (типа H\500), т.е. обеспечены нужной жесткостью (сечением) колонн. Общая устойчивость по любым формам обеспечена априори. Предельная жесткость колонн берется кажется не 220, а где-то 120.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 03.11.2009 в 10:08. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Только не совсем понятно, что за сооружение Вы показали. Т.е. вопрос: это такое отдельно стоящее сооружение или выгроз из каркаса здания?? Если отдельно стоящее, то мю=2 во всех плоскостях, как бало сказано выше. |
|||
![]() |
|
||||
Вообще это пристройка к дому, магазин будет. Ну я подумал что надо делать такое опирание колон и балок. Для связей места тут нет.База колонны на отметке -0.150. Отметка низа балок +4.000.
Плиты это уже сразу совмещенная плоская кровля. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Могу ошибаться, %-в на 5 ![]() При наличии связей мю будет соответственно 0,7.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 03.11.2009 в 10:48. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Какая-то фи-гня.
![]() По гибкости подбираем с мю=2 (в плоскости действия момента) - однозначно. Расчетная длина из плоскости зависит от условий закрепления узлов от смещения.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетные длины колонн при стальном рамном каркасе. Узлы. | Dmitij | Металлические конструкции | 67 | 18.12.2013 19:01 |
Подбор в Лире пространственных решетчатых конструкций (расчетные длины) | Sanyaf | Лира / Лира-САПР | 46 | 26.01.2009 10:06 |
Расчетные длины колонн в многоэтажном монолитном здании. | depak | Железобетонные конструкции | 10 | 15.10.2007 15:47 |
Расчетные длины стержней в SCAD | Engineer IA | SCAD | 2 | 23.02.2006 13:43 |