Поликарбонат как легкосбрасываемые конструкции
строительное проектирование
Нижний Новгород
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 10213
|
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,925
![]() |
Цитата:
![]() ![]() только не понимают, что через 2-3 года он помутнеет, станет грязным и покроется плесенью изнутри.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
![]() |
|
||||
строительное проектирование Регистрация: 20.03.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 10
|
Цитата:
Цитата:
Вопрос в другом: |
|||
![]() |
|
||||
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628
|
Не знаю, что у вас там будут себе думать пожарные, но в РБ такой вариант не прокатит, так как материалы ограждающих констуркций в т.ч. и для легкосбрасываемых имеют свой регламент по огнестойкости куда поликорбанат никак не пройдет... унас поликорбьанат не прокатывал даже при покрытии заездынх пандусов в паркинги. Так что основная проблема с ним не в том, что он помутнеет...
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 872
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
строительное проектирование Регистрация: 20.03.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 10
|
По буклетам "Polygal":
• Группа горючести Г2 по ГОСТ 30244-94 (умеренно горючие по СНиП 21-01-97*); • Группа воспламеняемости В1 по ГОСТ Р 30402-96 (трудновоспламеняемые СНиП 21-01-97*); • Группа распространения пламени – РП1 по ГОСТ Р 51032-97 (не распространяющие пламя по СНиП 21-01-97*) при испытаниях на негорючей основе; • Группа дымообразующей способности Д2 по ГОСТ 12.1.044-89 (умеренная дымообразующая способность по СНиП 21-01-97*); • Группа токсичности Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 (умеренно опасный материал по показателю токсичности продуктов горения по СНиП 21-01-97*); Спасибо Ильнур, arch.Wladek, Vlamos. Еще больше убедился в отрицательном согласовании. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 180
|
Схожая проблема. Раньше во всех котельных в качестве легкосбрасываемых конструкций использовали оконные проемы, с одинарным остеклением. Теперь все заказчики стараются именно одинарного остекления избежать, ибо площади проемов бывают довольно большие, соответственно огромные и теплопотери через это одинарное стекло. Двойное и т.д. остекление уже нельзя, приходится каждый раз придумывать что-то. В последнем проекте по техзаданию нужно было выполнить легкосбрасываемый участок в стене из сэндвич-панелей. Столкнулись с проблемой отсутствия внятной методики расчета креплений...
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278
|
Дело в том, что у нас реконструкция рабочей башни (кат. Б - переработка зерна). Она была выполнена по итальянскому проекту с такой конструкцией окон. Экспертизу они как то прошли, но никаких расчетов или испытаний не было. А у нас теперь требуют
|
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661
|
Цитата:
Расчет идет на выдергивание гвоздей со штапиками, также как и стекло считают, которое к легкосбрасываем конструкциям не относится (по толщине стекла и площади) и вылетает вместе со штапиком. Методики есть: 1 Методика расчета легкосбрасываемых конструкций из оконного остекления зданий, помещений и сооружений предприятий по хранению и пере-работке зерна. Москва, 1988г. 2 Методические указания по расчетному определению площади легкосбрасываемых конструкций при разработке мероприятий по повышению взры-возащиты действующих предприятий по хранению и переработке зерна. ЦНИИПРОМЗЕРНОПРОЕКТ, 1994г. Только в зависимости от степени огнестойкости здания предъявляются требования по огнестойкости и к ограждающим конструкциям. Последний раз редактировалось tankist, 08.10.2011 в 20:18. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Для заказчика всё хорошо что не дорого. Осмелюсь предположить, что экспертиза ваши расчеты не примет за аргумент, и потребует испытания конструкции. А это может влететь в копеечку. Но если прокатит - подавайте сразу заявку на изобретение.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
У нас недавно стена из сендвича сработала как легкосбрасываемая конструкция )))
В новом цехе вентиляционщики проводили пусконаладку вентиляции, и врубили приток на полную, не включая вытяжку. 2 ряда панелей выдавило на всю высоту здания. оба ряда еще и сломало посередине.
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.04.2010
Сообщений: 75
|
СП 56.13330-2011 п.5.10 В помещениях категорий А и Б следует предусматривать наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции. В.....
Примечания: 1 Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м2. Армированное стекло, стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к легкосбрасываемым конструкциям не относятся. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Юмор 2008 | Серёга - Bilder | Разное | 1185 | 08.01.2009 11:55 |
Мировой кризис | Moris | Разное | 2271 | 07.12.2008 12:07 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
Международная конференция в Пензе | Матвей | Разное | 3 | 23.09.2007 01:31 |