Как доказать, что профлист не может иметь свесы 1,5м?
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529
|
||
Просмотров: 21213
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
то есть совсем нет перехлеста листов?
то, что стык листов оказывается не на опоре, еще не трагедия. потому что наверняка профлист используется как несъемная опалубка. а при шаге балок в 3,5 м придется использовать временные стойки/балки (жаль не указали марку профлиста). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
Цитата:
Перехлест в пролете организовать трудно, т.к. контур бетонирования - 60м, балки идут с шагом 3,5м, с каждой стороны свес 250мм, т.е. 17*3.5+0,25*2=60м. Ни один стык профлиста не попадает на полку металлической балки, т.е. раздвинуть листы и получить нахлест невозможно. Марка профнастила H75-750-0.9. Да, организовать стойки можно. Но при бетонировании, если нахлеста не будет, бетон просто вытечет. Да и нужно следить за установкой стоек. Пока стойки не будут установлены, по профлисту опасно ходить, а сразу установить все стойки не получится потому как таких этажей целых 3. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
А че вы заморачивайтесь в принципе все нормально под концом профлиста ставятся монтажный стойки, и после того как бетон затвердеет он и будет работать, а профлист это по сути несьемная опалубка.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Сам профлист, например 75, на пролете 6 м ничего не несет.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 4
|
Попробуй убедить этим:
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ 3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 3.1. Перекрытие состоит из монолитной железобетонной плиты, бетонируемой по СПН, который, после набора бетоном заданной прочности, используется в качестве внешней арматуры. 3.8. Стыки листов стального профилированного настила по длине следует выполнять на прогонах впритык, без нахлеcтки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Fellini, 11.11.2009 в 14:56. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, архитектор Регистрация: 04.09.2006
Москва
Сообщений: 20
|
И что? Если это распространить на случай, когда профнастил используется только в виде несъемной опалубки - хуже будет? :-)
Кроме того, п.3.8. рекомендаций не указывает для какого случая "стыки листов стального профилированного настила по длине следует выполнять на прогонах впритык, без нахлестки" - при использовании профнастила в качестве внешней арматуры, или просто в виде несъемной опалубки. Если то, о чем Вы говорите, упоминается в каких-либо документах, то ссылку в студию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
Цитата:
А что касается п.3.8, то в нем ничего не запрещается, лишь говорится что СЛЕДУЕТ делать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
" 1.1. Рекомендации распространяются на проектирование монолитных железобетонных перекрытий и покрытий с применением стального профилированного настила (СПН) в качестве несъемной опалубки и внешней арматуры плиты. Т.е. отдельно вопрос о применении настила только как опалубки они не рассматривают. ![]() Сейчас сам разбираюсь как расчитывать эти перекрытия, т.к. в последнее время делали по одному шаблону особо не парясь расчётом, благо балочная клетка позволяла, т.е. пролёты небольшие были. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Примером этому может быть серия 1.460.2-10/88-КМ Стальные конструкции покрытий.... (есть в дауне). Там кстати все тонкости раскладки профлиста описаны.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Aндрeй, если нет раскладки листов профнастила в КМ, то она должна быть в КЖ, раз уж у вас профнастил - несъемная опалубка. А то получается, что профнастила в проекте нет вообще. Раскладка профнастила тогда в ППР должна быть? Вы большие оригиналы!
Если уж у вас профнастил - несъемная опалубка тогда можно руководствоваться "Рекомендациями по применению стальных профилированных настилов нового сортамента в утепленных покрытиях производственных зданий". Посмотрите в даунлоаде. В этих рекомендациях раздел 6 "Рекомендации по монтажу настилов". Вот его и надо выполнять. В том числе - профили настила соединять между собой в продольных стыках с помощью комбинированных заклепок. Для поперечных стыков профилей настила необходимо использовать нахлесточное или стыковое соединение на прогонах (или на других несущих элементах покрытия). Вы же площадку для работы делаете. И зачем вам эта возня с дополнительными стойками? А посчитать работу профнастила можно в программе Нормкад. А можно и руками. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
В Украине эпидемия. Это психоз, или действительно такого еще не было. | Vavan Metallist | Разное | 189 | 04.11.2009 20:34 |
Юмор 2008 | Серёга - Bilder | Разное | 1185 | 08.01.2009 11:55 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |