СОУЭ распределенного объекта: завод, производство, промышленное предприятие

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.11.2009, 14:53 #1
СОУЭ распределенного объекта: завод, производство, промышленное предприятие
ablink
 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 5

Уважаемые участники форума!
Обращаюсь к вам, т.к. после двухнедельного поиска не нашел интересующих меня проектов по СОУЭ для территориально распределенных объектов: завод, производство, промышленное предприятие или др.
Основной вопрос: как построить систему речевого оповещения для большого количества зданий (10-15) с пунктом централизованного наблюдения и управления системой в одном здании. Какие каналы связи использовать, какое оборудование, возможно вендора?!!
Было бы интересно посмотреть проекты если у кого-нибудь что-то подобное есть..
Просмотров: 7678
 
Непрочитано 11.11.2009, 16:38
#2
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013


Системы промышленной громкоговорящей связи Армтел У них есть решения по оповещению о пожаре для промышленных объектов

Некоторые системы оповещения имеют воозможность сетевых решений со связью между удаленными и центральной стойкой оповещения по RS-485 или ЛВС. Например, Система речевого оповещения Esser

Последний раз редактировалось Nike, 11.11.2009 в 16:55.
Nike вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 17:11
#3
ablink


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 5


У меня еще возник вопрос: можно ли организовать систему с пунктом централизованного управления и выносными усилителями в каждом здании и речевыми оповещателями подключенными к ним?!! Я слышал про организацию таких систем оповещения, но проектов не видел. Организовать такую систему, например, на оборудовании Inter-M можно ли?!!
ablink вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2009, 17:34
#4
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013


можно: http://www.arsenal-tc.ru/ru/articles...ransle_1_2.php
Nike вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2009, 19:24
#5
Proff

Слаботочные сети
 
Регистрация: 07.05.2009
Томск
Сообщений: 55


Если нужно только оповещение без оперативно-диспетчерской громкоговорящей связи, то вперед на http://www.bolid.ru/production/devices/devices_108.html. Cвязь по интерфейсу RS-485 до 3000 м, можно и дальше через повторители или преобразователи в Ethernet, или радио.
Если пожарка не болидовская, то состав примерно такой: прибор С2000-4 (к его шлейфам цепляешь ПЦН от существующей пожарки), С2000 (центарльный пульт упраления), Рупор 1 ...Рупор 125 (по количеству локальных зон оповещения)
Proff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 22:48
#6
ablink


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 5


Спрошу еще немного по другому: есть несколько производственных помещений расположенных на большой территории. У заказчика есть желание давать речевые объявления из единого диспетчерского пункта во все здания, входящие в состав системы оповещения.
Возможно ли установить усилительно-трансляционное оборудование в одном здании и организовать речевое оповещение скажем на обекте, удаленном на расстоянии 1 км от диспетчера, подающего объявления с микрофонной консоли?!
Можно ли и на базе какого оборудования возможно реализовать такую систему?! Рассматривал TOA, Inter-M, что-то не нашел ифно у этих вендоров для распределенных объектов. Может Jedia или Bosch кто-то знает?!!! Российские аналоги?

По моим расчетам, при потерях в линии КПСВЭВнг-LS 1x2x1,5 не более 8% и при нагрузке порядка 30Вт можно проложить такую линию на расстояние порядка 1000м. Может организовать просто длинные линии связи, а по поводу их прокладки подумать отдельно...

Последний раз редактировалось ablink, 18.11.2009 в 16:32.
ablink вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 18:02
#7
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013


Цитата:
Сообщение от ablink Посмотреть сообщение
По моим расчетам, при потерях в линии КПСВЭВнг-LS 1x2x1,5 не более 8% и при нагрузке порядка 30Вт можно проложить такую линию на расстояние порядка 1000м. Может организовать просто длинные линии связи, а по поводу их прокладки подумать отдельно...
Ну да, можно.
Таблица выбора кабеля для линии оповещения
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: e8087d5f3322.jpg
Просмотров: 392
Размер:	19.9 Кб
ID:	29139  

Последний раз редактировалось Nike, 18.11.2009 в 18:08.
Nike вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 18:44
#8
Proff

Слаботочные сети
 
Регистрация: 07.05.2009
Томск
Сообщений: 55


ablink, ты немного не правильно назвал то, что ищешь - набери в Яндексе не "СОУЭ", а, например "диспетчерская громкоговорящая связь" и прйдет тебе щасстье например вот это, или еще там куча всего
Proff вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 19:39
#9
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013


Цитата:
Сообщение от Proff Посмотреть сообщение
ablink, ты немного не правильно назвал то, что ищешь - набери в Яндексе не "СОУЭ", а, например "диспетчерская громкоговорящая связь" и прйдет тебе щасстье например вот это, или еще там куча всего
Производственная и диспетчерская связь кроме оповещения подразумевает и обратную связь между абонентами. Товарища интересует "СОУЭ для территориально распределенных объектов". А даже и если просто система производственного оповещения и трансляция объявлений - почему её нельзя построить на том-же Inter-M или любом другом оборудовании, создав диспетчерскую с пультовым оборудованием и необходимое количество зон оповещения по числу объектов?
Nike вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2009, 22:37
#10
ablink


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 5


Цитата:
Ну да, можно.
Таблица выбора кабеля для линии оповещения
Я использовал расчет http://www.trombon.org/doc/soue/2.pdf
Здесь важное отличие = Rлинии=2*Rжилы, в системах оповещения как раз и используются 2-х проводные линии. Расчеты дают разные результаты, я использую от Трамбон.

Цитата:
почему её нельзя построить на том-же Inter-M или любом другом оборудовании, создав диспетчерскую с пультовым оборудованием и необходимое количество зон оповещения по числу объектов?
Рекомендуете использовать простые медные линии для подключения удаленных объектов?! Там по пару динамиков то надо, главное людям объявления давать.
Мне интересно, мне интересно, использовал ли кто-нибудь ретрансляторы для передачи на дальние расстояния. Еще интересны решения на витой паре.
ablink вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2009, 19:03 Прокладка кабелей СОУЭ
#11
ablink


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 5


Народ, подскажите, можно ли кабели системы оповещения прокладывать совместно с элктропроводкой в одной секции короба??? Не будет ли наводок на линии оповещения? или прокладывать отдельный кабель-канал или металлорукав?!!!!
ablink вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2009, 20:34
#12
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013


Цитата:
Сообщение от ablink Посмотреть сообщение
Народ, подскажите, можно ли кабели системы оповещения прокладывать совместно с элктропроводкой в одной секции короба???
Нельзя.
К линиям систем противопожарной защиты, а в особенности к линиям СОУЭ особые требования.

ПУЭ:
Цитата:
2.1.32. При выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей должны учитываться требования электробезопасности и пожарной безопасности.
НПБ 104-03:
Цитата:
3.9. СОУЭ должна функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания.
Провода и кабели соединительных линий СОУЭ следует прокладывать в строительных конструкциях, коробах или каналах из негорючих материалов.
НПБ 88-01:
Цитата:
12.66. Не допускается совместная прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации, линий управления автоматическими установками пожаротушения и оповещения с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
Совместная прокладка указанных линий допускается в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч из негорючего материала.
Учите матчать.
Nike вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2009, 20:47
#13
Proff

Слаботочные сети
 
Регистрация: 07.05.2009
Томск
Сообщений: 55


Ай, дай и я вредных советов дам :-) не все Nike отдуваться :
Цитата:
СП6.13130-2009: 4.1 Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по
ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов(нг-HFFR).
или еще:
Цитата:
СП 3.13130-2009
3.4 Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособностьсоединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуациилюдей в безопасную зону.
Радиоканальные соединительные линии, а также соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением должны быть обеспечены, кроме того, системой автоматического контроля их работоспособности.
Proff вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2009, 20:59
#14
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Proff Посмотреть сообщение
Ай, дай и я вредных советов дам :-) не все Nike отдуваться :
Спасиба за поддержку!
Лучший слаботочник в мире - Proff из Западной Сибири!


ablink, сходи на http://0-1.ru/discuss/, почитай архив обсуждений. Там эти темы уже тыщу раз со всех сторон обсосаны
Nike вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > СОУЭ распределенного объекта: завод, производство, промышленное предприятие