Доброго времени суток. Рассчитываю ферму.
Характеристики такие:
Треугольная ферма (симметричная) со стойками и раскосами.
Длина 11м.
Высота 4м.
Нагрузка - 1.9т.
Элементы фермы из металлических прямоугольных профилей "Молодечно2

При рассчёте в СКАД-е выходят сечения:
Верхний пояс: 120х80х4
Нижний пояс: 80х60х2
Раскосы: 80х60х3
Стойки: 50х25х2

При рассчёте в Лире выходят сечения:
Верхний пояс: 180х140х4
Нижний пояс: 140х100х3
Раскосы: 100х60х3
Стойки: 60х40х2

Почему такая большая разница в сечениях????

Вложения
Тип файла: rar ferma-lira.rar (1.2 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: rar Ferma-scad.rar (331 байт, 88 просмотров)


Последний раз редактировалось РастОК, 13.11.2009 в 13:37.
Просмотров: 4915
 
Непрочитано 13.11.2009, 13:40
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Вы, прежде чем паниковать, сравнили бы усилия в стержнях или проверили расчетные схемы, ориентации локальных осей и т.п.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 13:40
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


А усилия в элементах сильно отличаются? (файлы не смотрел)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 13:43
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


А spr вместо какого-то sav нельзя было?
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 13:50
#5
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Насколько я вижу усилия отличаются в нижнем поясе. В Лире они практически минимальны, тогда как в СКАД-е они правильно растягивают пояс. Другое дело если в Лире приделать ферме "ножки" (колонны) и тогда нижний пояс включается в работу, однак выключаются из работы боковые стойки.

Весия СКАД-е 11.3.1.1 сохраняет только в *.sav Добавлю текстовый файл отчёта.

P.S. А паникую, потому что начал проверять результаты в 2-х программах, а объект выполнен по Лире, а результаты отличаются и существенно, а сдавать сегодня....
Вложения
Тип файла: rar Kristall.rar (18.1 Кб, 102 просмотров)

Последний раз редактировалось РастОК, 13.11.2009 в 13:57.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 13:53
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ну тогда расчитайте ферму на один вид нагрузки графо-аналитическим методом в акаде и узнаете - кто врет.
P.S. хотя по мне тут не вранье Лиры, а ошибки в задании расчетной схемы. компьютер дурак - что задашь ему, то и получишь. trash in - trash out.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 13:59
#7
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
ну тогда расчитайте ферму на один вид нагрузки графо-аналитическим методом в акаде и узнаете - кто врет.
P.S. хотя по мне тут не вранье Лиры, а ошибки в задании расчетной схемы. компьютер дурак - что задашь ему, то и получишь. trash in - trash out.
Скорее всего вы правы, но хотелось-бы узнать в чём ошибка при задании схемы, задание ведь элементарное-то. В Лире связи нижних крайних узлов по X, dY, Z. Хочется ведь на будующее знать в чём ошибка, чтобы не повторять в следующих объектах.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 14:19
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Думается, в Кристалле дело. "Фермы" там могут врать. И вообще, такую вещь лучше в СКАДе считать. С учетом жесткости узлов (если жесткие).
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 13.11.2009, 14:31
#9
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


ну мля конечно! глянул лиру. окуратней товарищ. по икcу закрепили оба узла вот и некуда перемещатся. поэтому нижний и неработает.
вы тока один узел по иксу закрепите.
после этого у вас усилия станут одинаковые. это файл не скада самого а его кристалла.
так что извинитесь перед компьютером это не он виноват

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 13.11.2009 в 14:43.
Pavel_GGS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 14:50
#10
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
после этого у вас усилия станут одинаковые. это файл не скада самого а его кристалла.
так что извинитесь перед компьютером это не он виноват
Изменил как вы сказали. Всё-равно Лира-СТК подбирает теперь уже для всех (верхнего и нижнего) поясов сечение 180х140х4 и это собственно не совпадает никаким боком с рассчётом КРИСТАЛЛ-а в Скаде. Почему?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 14:53
#11
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


ну силия как вы уже заметили одинаковые.
А разница подбора скорее всего в граничных условиях которые вы задаете: величина гибкости их поясов, раскреплеие. т.е их длина. посмотрите это. а то няма времени досконально копаться.
гибкость (лямда) для сжатоги и растяутого гибкость совершено разная.
так и есть в вкристалы для сжатого 180 а растянутого 300. а что в лире что там задаете? и сталь еще С275.
в кристале длина между узлами (т.к вы задали такие условия) т.е элменты 1,2,3,4 по отдельсти. может в лире промежуточный узел не закрепляете? и у вас получается двухкратная длина т.е сумма двух длин элементов 1+2
у меня при таких же условиях как в кристале лира подобрала верхний профиль 140х100х3
по геометрическим характерисика Wх и Wу оyи практически рядом. расождения тока за счет разных сортаментов. снизу файл. особо евдавался идосконально коэф-ты несмотрел но результат на лицо
так что ненатворите делов в будущем. будте акуратны. жизни окружающих в ваших руках
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: лира верх пояс.jpg
Просмотров: 172
Размер:	48.7 Кб
ID:	28828  

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 13.11.2009 в 15:34.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 19:44
#12
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


При одинаковых схемах ЛИРА и СКАД выдают идентичный результат. Проверено много раз, причем на более сложных схемах.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 20:20
#13
Визуализатор


 
Регистрация: 31.03.2008
Тверь
Сообщений: 223
<phrase 1=


стоит ли заморачиваться насчет жесткости узлов? за исключением безраскосных ферм?
Визуализатор вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 22:25
#14
Карлсон


 
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от Визуализатор Посмотреть сообщение
стоит ли заморачиваться насчет жесткости узлов? за исключением безраскосных ферм?
А это не долго проверить прогнав две схемы: жесткую и шарнирную, и посмотрев разницу усилий и подобранных сечений.

Кроме того безпрогонные решения тоже совсем не редкость, и тут при шарнирной схеме можно получить не очень-то адекватные результаты.
Карлсон вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 16:54
#15
LigthninG


 
Регистрация: 29.08.2006
Москва
Сообщений: 14


Есть похожая фигня. Начал осваивать лиру недавно. Задал тестовую раму в СКАД и Лире. В результате одинаковые эпюры, перемещения, но стойки СКАД говорит Шв.18, а лира 16а; балки в Скаде 35Ш2. В лире 40Ш1.
LigthninG вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 18:27
#16
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Пересмотрите:
1) коэфициенты условий работы
2) предельные гибкости и расчетные длины элементов
3) условия закрепления.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 13:36
#17
LigthninG


 
Регистрация: 29.08.2006
Москва
Сообщений: 14


Умные люди! Посмотрите простейшую балку, расчитанную в СКАД и Лире. Совпадают перемещения, усилия. Коэффициенты выставлены одинаковые... В чем подвох? Почему разные сечения выдают?
Вложения
Тип файла: rar Тест.rar (4.7 Кб, 55 просмотров)
LigthninG вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 15:35
#18
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


LigthninG, я одну вещь заметил: ЛИР СТК почему то пишет: "тип колонны". Может ему не нравится для балки такое сечение?
Цитата:
При одинаковых схемах ЛИРА и СКАД выдают идентичный результат. Проверено много раз, причем на более сложных схемах.
Это я написал. Ну так вот сделаю уточнение. Я НИКОГДА не пользовался подбором в СКАДе. Все подборы всегда делал в скадовском Кристалле и ЛИР-СТК. И в основном все сходилось четко. Почему здесь не сходится - ну можно протестить еще что-то.
Вот, протестил балку: все сошлось 1 к 1. Тут есть куча нюансов. Все таки вашу балку ЛИР СТК хотел бы видеть как колонну, может тогда бы подобрал одинаково. Например только что считая тест наткнулся на следущее: Кристалл 55Б2 ЛИР СТК 55Б1. В чем речь, почему? Оказывается в ЛИР СТК я поставли нагрузку для определения устойчивости балки сосредоточенную. Получилось сечение меньше. Поставил распеределенную - получилось так же как и в Кристалле. Так что я думаю все дело в задании параметров и таких вот всяких нюансах.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Элемент КБ1 (тестовая балка).jpg
Просмотров: 111
Размер:	69.4 Кб
ID:	29233  
Вложения
Тип файла: rar 1.rar (24.0 Кб, 47 просмотров)
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 15:50
#19
LigthninG


 
Регистрация: 29.08.2006
Москва
Сообщений: 14


Про то что он хочет видеть такое сечение для колонны интересная мысль. Я тоже не понял чего лира в параметрах балки выдает про гибкости для колонны. Может в этом дело... Нагрузки-то заданы один в один. Специально взял большой пролет, чтобы любая мелочь была существенной.
LigthninG вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Различия в Лире и Скаде при рассчёте элементарной фермы. Почему?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
Учет кручения в Скаде при расчете железобетона veritas SCAD 2 13.02.2006 19:14