Конструктивные и экспл. требования по превышению низа стальных колонн над землей.
Инженер
НН
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 62
|
||
Просмотров: 5744
|
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ Последний раз редактировалось Sarman, 18.11.2009 в 19:47. |
|||
![]() |
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
![]() |
Если вы будете фундамент тащить "наверх" выше 0,000 он сожрет у вас много полезной площади. Проще сделать как советовали в №3, и лично я только такое решение обычно и вижу. А про 300 над землей я слышал, что это защита наружных стен от брызг дождя.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 26.10.2009
НН
Сообщений: 62
|
Всем спасибо. Вот что нашлось в Пособии по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий к СНиП 2.03.01-84:
Цитата:
Почитал справочник проектировщика МК. Там ничего особенного не написано. Отдельная благодарность alexfr, хоть у меня и не промздание, но в случае чего можно сослаться на этот документ. Я думаю, 150 мм будет достаточно, чтобы с учетом всех неровностей площадки и "обрастания" грунтом закладушка не стояла в воде. А большего, пожалуй, и не надо в моем случае. Последний раз редактировалось ssorov, 18.11.2009 в 20:53. |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |