Конструктивные и экспл. требования по превышению низа стальных колонн над землей.
ssorov
 
Инженер
 
НН
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 62

Здравствуйте, коллеги! Поиск использовал, но подходящего не нашел.
Суть в следующем: есть открытый воздух, фундамент столбчатый с закладушкой выверенной, на которую ставится стальная опора. Соединение их, к примеру, фланцевое.
Вопрос: в каких нормах указано (и есть ли вообще) минимальное расстояние верхнего обреза фундамента от планировочной отметки земли? В первую очередь из условий коррозии.
Есть СНиП по защите от коррозии, там написано 300 мм. Но в данном случае агрессивной среды нет, только атмосферная влага да сыра земля =) Фундамент гидроизолирован.
Просмотров: 5744
 
Непрочитано 18.11.2009, 18:08
#2
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от ssorov Посмотреть сообщение
Вопрос: в каких нормах указано (и есть ли вообще) минимальное расстояние верхнего обреза фундамента от планировочной отметки земли? В первую очередь из условий коррозии.
Есть СНиП по защите от коррозии, там написано 300 мм. Но в данном случае агрессивной среды нет, только атмосферная влага да сыра земля =) Фундамент гидроизолирован.
Хоть сколько. Главное над землей. Но только не так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: зарж1.jpg
Просмотров: 459
Размер:	95.0 Кб
ID:	29140  Нажмите на изображение для увеличения
Название: зарж2.jpg
Просмотров: 377
Размер:	76.8 Кб
ID:	29141  
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/

Последний раз редактировалось Sarman, 18.11.2009 в 19:47.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 18:32
#3
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


я бы поставил опалубку и обетонировал стальную колонну бетоном не ниже W4 и сульфатостойкими добавками. защита от коррозии будет и надёжнее узел опирания.
Anton_Br вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 19:23
#4
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


Sarman, а если среда не агрессивная, все равно нельзя в земле?
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 19:30
#5
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


в некоторых типовых сериях, да и в Белене стык ниже земли, но он ОБЕТОНИРОВАН
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 19:58
#6
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Если вы будете фундамент тащить "наверх" выше 0,000 он сожрет у вас много полезной площади. Проще сделать как советовали в №3, и лично я только такое решение обычно и вижу. А про 300 над землей я слышал, что это защита наружных стен от брызг дождя.
vegas вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 20:05
#7
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


Что то я не могу найти про эти 300мм, о которых говорит автор..
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 20:09
#8
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


150мм выше планировочной отметки земли - п1.17 СНиП 2,09,03-85 - сооружения пром предприятий
кстати, если есть заметные горизонтальные технологические или ветровые нагрузки - то лучше нормальную базу на анкерах
alexfr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2009, 20:19
#9
ssorov

Инженер
 
Регистрация: 26.10.2009
НН
Сообщений: 62


Всем спасибо. Вот что нашлось в Пособии по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий к СНиП 2.03.01-84:
Цитата:
3.2. Отметка верха подколонника и размеры его в плане определяются в зависимости от размеров и принятого способа опирания башмака и метода монтажа стальных колонн (см. п. 3.14).
3.14. В зависимости от способа монтажа стальных колонн определяются отметка верха фундамента и дополнительные требования при его возведении.
При безвыверочном монтаже стальных колонн, имеющих фрезерованный торец и строганую плиту башмака, требуется устройство подливки под плитой башмака толщиной 50-70 мм, что и определяет отметку верха фундамента.

При монтаже стальных колонн с башмаком в виде плиты, приваренной к стержню колонны, выполняется выверка колонны, для этого анкерные болты должны иметь дополнительные гайки и шайбы, располагаемые под опорной плитой башмака, на которые устанавливается колонна во время монтажа.
При таком способе монтажа стальных колонн требуется устройство подливки под плитой башмака толщиной 100—150 мм; анкерные болты при этом снабжены гайками и шайбами, расположенными выше и ниже плиты башмака.
Монтаж стальных колонн с облегченной выверкой обеспечивает точность установки колонн при уменьшении сложности их изготовления.
Т.е. по большому счету вообще не принципиально, где кончается обрез, лишь бы можно было колонну после обратной засыпки грунта смонтировать.
Почитал справочник проектировщика МК. Там ничего особенного не написано.
Отдельная благодарность alexfr, хоть у меня и не промздание, но в случае чего можно сослаться на этот документ.
Я думаю, 150 мм будет достаточно, чтобы с учетом всех неровностей площадки и "обрастания" грунтом закладушка не стояла в воде. А большего, пожалуй, и не надо в моем случае.

Последний раз редактировалось ssorov, 18.11.2009 в 20:53.
ssorov вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 00:59
#10
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от Melissa Посмотреть сообщение
Sarman, а если среда не агрессивная, все равно нельзя в земле?
на открытом воздухе среда слабоагресивная (табл.24 СНиПа 2.03.11-85)
viqa вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 15:12
#11
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


Цитата:
150мм выше планировочной отметки земли - п1.17 СНиП 2,09,03-85 - сооружения пром предприятий
кстати, если есть заметные горизонтальные технологические или ветровые нагрузки - то лучше нормальную базу на анкерах
А если у меня сооружение не открытое(Склад).. но ростверк металлический предполагают в земле, я на этот пункт тожэе могу сослаться?
Melissa вне форума  