Нужно спроектировать и рассчитать рекламный щит 10х7м, расстояние от земли 3 м. Так как я начинающий конструктор и с металлическими конструкциями особо дела не имел, нуждаюсь в помощи. Я думаю стойки (2 или 3) сделать из труб, щит будет крепиться к 2-м фермам, которые будут крепиться к стойкам. Возникают такие вопросы: узел крепления к фундаменту, достаточно ли вертикальных стоек (может нужны елементы типа "распорок"), и арм. фундамента. Может у кого то есть похожие проекты, или подскажет насчет расчета (я думаю расчитать в Лире). Заранее спасибо!
Просмотров: 8305
 
Непрочитано 21.11.2009, 16:23
#2
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Армирование фундамента конструктивное, т.к. фундамент должен быть массивным чтобы воспринимать момент, как следствие работать будет бетон. В фундамент анкерные болты, потом стойка с базой рассчитанной на действие момента лучше квадратную (проще узлы примыкания для рабочих выполнить) и сам щит. После выполнения расчета обязательно пройтись с рулеткой по городу и замерить сечения аналогичных (если таковые имеются) конструкций, если у Вас в расчете сечения намного меньше то увеличить.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2009, 16:58
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Делайте попроще и сердитей, раз нет опыта. Согласуйте эскиз в местной архитектуре.
Главное - правильно собрать ветер.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Щит.JPG
Просмотров: 398
Размер:	13.8 Кб
ID:	29341  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2009, 17:33
#4
Archerxxx

Инженер
 
Регистрация: 23.09.2009
Украина Донецк
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Главное - правильно собрать ветер.
А что есть какие-то особенности для билбордов?
Archerxxx вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2009, 17:37
#5
terewe


 
Регистрация: 06.05.2008
Сообщений: 229


Я бы Вам посоветовал считать ручками... Собираете ветер, определяете усилия, по ним подбираете сечение стоек. Дальше считаете на опрокидывание (определяете размеры фундамента). А конструкцию сопряжения стоек с щитом советую вам "подсмотреть" у ближайшего биг-борда.
__________________
-Сэр, мы окружены!!!
-Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!!
terewe вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2009, 17:56
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Archerxxx Посмотреть сообщение
А что есть какие-то особенности для билбордов?
Никаких. Просто определящей нагрузкой в данном случае будет ветровая.
В других случаях, например, когда определяющей будет снег, ошибка или неточность в ветре "растворяется" в большой величине снеговой нагрузки.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2009, 12:37
#7
fresh235


 
Регистрация: 09.10.2009
Сообщений: 39


В городе похожих размеров не видел, ветровые нагрузки собрал, основной проблемой было тип конструкции. Спасибо за советы и ескиз.
fresh235 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2009, 20:36
#8
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


fresh235,

Кто-то добрый выложил года 2 назад. Думаю для сбора нагрузок Вам пригодится.
Вложения
Тип файла: doc Мет_расчета.doc (190.5 Кб, 1392 просмотров)
Андрей Т. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проектирование и расчет билборда размером 10х7 м



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб MarineLLe Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2014 11:25
Ищу книгу Aнтонов Г. П., Проектирование и расчет шахтных копров башенного типа batonnnn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 25.11.2010 08:30
Расчет и проектирование "легкого" стенового ограждения GAS Конструкции зданий и сооружений 4 26.03.2009 19:34
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44