Проектирование детских садов. Можно ли 3 этажа? В Мск-сплошь, в МО-разрешают?
Михаил К
 
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 102

Хотим надстроить мансарду над 2хэтажным детским садиком в Московской области.
Муниципальный Заказчик утверждает, что 3хэтажные детские сады в МО строить нельзя. Якобы, деткам "сложно ходить на 3й этаж". А в Мск - можно? У меня дочька в Мск ходит в 3хэтажный д/с, построенный в прошлом году. Типовой, панельный.
Или у нас как всегда: если нельзя, но очень хочется, то можно?
Буду благодарен за любую информацию
Просмотров: 27689
 
Непрочитано 03.12.2009, 08:50
#2
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


Надстроить -то можно. Но.... сомневаюсь, что так просто всё получится - слишком много надо сделать кроме того, чтобы просто надстроить.
Прежде всего надо проверить количество детей, входящих через один вход и если мне не изменяет память, то не более чем 4 группы допускается. Плюс - эвакуационные выходы надо проверить. Потом - лифты. Ну и т.д. На самом деле вопросов больше, чем ответов.
ardi вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 16:51
#3
Мустафин В

архитектурное проектирование
 
Регистрация: 17.05.2007
Екатеринбург
Сообщений: 69
<phrase 1= Отправить сообщение для Мустафин В с помощью Skype™


нужен будет не просто лифт, а лифт с режимом перевозки пожарных подразделений
Мустафин В вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 17:04
#4
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от Мустафин В Посмотреть сообщение
нужен будет не просто лифт, а лифт с режимом перевозки пожарных подразделений
Совершенно верно. К которому надо ещё делать подпор воздуха при пожаре и лифтовой холл. И ещё надо не забыть, что лифт не может размещаться смежно с помещениями для пребывания детей.
Можно еще вспомнить про мощность пищеблока и прачечной, а также количество мест в изоляторе.
Кроме того хочется особо отметить, что реконструкция детского сада связана ещё с одним неприятным обстоятельством.
Как правило, большинство типовых детсадов построено с лестничными маршами шириной 1,2 м. По новым противопожарным нормам марш в ДОУ должен быть 1,35 м.
При реконструкции вы уже обязаны соблюсти все новые нормы и правила.

Последний раз редактировалось ardi, 03.12.2009 в 17:09.
ardi вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 17:43
#5
Romaha

архитектор
 
Регистрация: 02.12.2009
Нижний Новгород
Сообщений: 7


Если говорить о формальной стороне дела: никакого противоречия здесь нет - СНиП 2.08.02 -89*("общественный") разрешает проектирование 3-х этажных ДОУ (с условием - II степень огнестойкости), кроме того -на 3 этаже допускается размещать только старшие группы.
Все остальное - проектные заморочки: советую проштудировать пособие по проектир-ю ДОУ, МГСН по ДОУ и пособие к нему.


PS. Про лифты в 3-хэтажном ДОУ слышу в первый раз....
__________________
Romaha
Romaha вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 18:12
#6
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от Romaha Посмотреть сообщение
СНиП 2.08.02 -89*("общественный") разрешает проектирование
Не далее как через месяц этот СНиП уйдет в историю.
ardi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2009, 06:02
#7
Михаил К


 
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 102


Насчет лифтов, пример: моя доча ходит в новый 3эт д/с, сданый год назад (Мск). Там нет лифта. Здание сада типовое, панельное.
МГСН - не катит, т.к. я пишу про сад в МО, а не в Мск.
Михаил К вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2009, 19:16
#8
ArhMyt

архитектор
 
Регистрация: 03.06.2009
Мытищи, Моск. обл.
Сообщений: 7
<phrase 1=


МосОблСэс или как оно там теперь называется, базирующаяся в Мытищах, согласовывает 3-х-этажность. А комитеты по образованию отправляют именно к ним. У нас в городке существует "Теремок". В нём и этажей три и бассейн вооот такуущий, и даже сауна. В условиях реконструкции есть свои преимущества/недостатки. Вы можете не расширять внутренние лестницы (вы же в реконструкции) но придется эвакуироваться по, например остекленевшим, наружным лестничным клеткам (уклон как положено). Новый СНиП, который с 01.01.2010, чуть боле усложнил подсчет площадей...
ArhMyt вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2009, 19:18
#9
владимир+

Архитектор, ПГС, дизайнер.
 
Регистрация: 09.12.2009
д.в.
Сообщений: 101


Сегодня токо видел проекты трех, 4-ех этажных дет.садиков.
владимир+ вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2009, 19:18
#10
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


При СССР в заполярье все садики строили в три этажа - верхний зимний сад.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2009, 21:06
#11
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от ArhMyt Посмотреть сообщение
Вы можете не расширять внутренние лестницы (вы же в реконструкции)
Это кто же вам такое сказал?

Цитата:
Сегодня токо видел проекты трех, 4-ех этажных дет.садиков.
А пятиэтажные детсады случайно не попадались?
ardi вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 10:23
#12
ArhMyt

архитектор
 
Регистрация: 03.06.2009
Мытищи, Моск. обл.
Сообщений: 7
<phrase 1=


И тем не менее... МосОблЭкспертиза однозначно высказалась на тему внутренних лестниц в ситуации, когда ДОМ уже стоит... запроектировали и построили наружные эвакуационные лестничные клетки, а внутреннюю оставили как "транспортную". Добавили также подъемники в изолированных шахтах для "кастрюлек и плошек".

2владимир+ "Сегодня токо видел проекты трех, 4-ех этажных дет.садиков." А можно сцылочку?

Последний раз редактировалось ArhMyt, 10.12.2009 в 10:29.
ArhMyt вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 10:29
#13
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


12. Вас совершенно невозможно понять.

Цитата:
Сообщение от ArhMyt Посмотреть сообщение
наружные эвакуационные лестничные клетки
Я не знаю, что это такое.
Цитата:
Сообщение от ArhMyt Посмотреть сообщение
а внутреннюю оставили как "транспортную".
Тоже самое, в смысле терминология мне не известна.
ardi вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 13:41
#14
ArhMyt

архитектор
 
Регистрация: 03.06.2009
Мытищи, Моск. обл.
Сообщений: 7
<phrase 1=


К наружным лестничным клеткам.
При 2этажном здании детского сада (читать ДОУ) эвакуация из групповых помещений возможна по открытым эвакуационным лестницам с приличествующим пожарным лестницам уклоном. При 3х-этажности здания эвакуация уже возможна только через лестничные клетки (уклон - соответствующий). Наружные - мы ж реконструировали существующее здание...
К "транспортной" лестнице. Наверн погорячилась. Они (их там две) превратились в обычные внутренние лестницы, непригодные к использованию в качестве эвакуационных.
Слишком литературно вышло? Каюсь... но делаю это не очень искренне
ArhMyt вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 13:54
#15
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от ArhMyt Посмотреть сообщение
К наружным лестничным клеткам.
Всё таки, чтобы не было никаких путаниц, надо обратится т.с. к первоисточнику 123-ФЗ, глава 11 (целиком).
И понять разницу между ЛЕСТНИЦАМИ и ЛЕСТНИЧНЫМИ КЛЕТКАМИ, ибо это к.г. в Одессе-две большие разницы.
И необходимо ещё запомнить, что принципиальной разницы между реконструкцией и новым строительством в плане соблюдения норм нет, за исключением специально оговоренных случаем, когда черным по белому написано: "при реконструкции допускается.....".
В остальном же: всё точно также как при новом строительстве.
ardi вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2009, 08:29
#16
владимир+

Архитектор, ПГС, дизайнер.
 
Регистрация: 09.12.2009
д.в.
Сообщений: 101


Цитата:
Сообщение от ArhMyt Посмотреть сообщение
И тем не менее... МосОблЭкспертиза однозначно высказалась на тему внутренних лестниц в ситуации, когда ДОМ уже стоит... запроектировали и построили наружные эвакуационные лестничные клетки, а внутреннюю оставили как "транспортную". Добавили также подъемники в изолированных шахтах для "кастрюлек и плошек".

2владимир+ "Сегодня токо видел проекты трех, 4-ех этажных дет.садиков." А можно сцылочку?
НПЗ в Находке , представляло микрорайон с такими вот садиками))
Вот на картинке в верхнем правом углу видно[img]http://s40.***********/i087/0912/41/de10f03fe465.jpg[/img]
владимир+ вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2009, 10:28
#17
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Про лифты для пожарных подразделений:
Цитата из ФЗ 123 "Технич регламент о требованиях пож безопасности" Статья 90 "Обеспечение деятельности пожарных подразделений":
15. В каждом пожарном отсеке зданий, сооружений и строений класса Ф1.1 высотой более 10 метров, зданий, сооружений и строений класса Ф1.3 высотой более 50 метров, зданий, сооружений и строений иных классов функциональной пожарной опасности высотой более 28 метров, подземных автостоянок, имеющих более двух этажей, должны предусматриваться лифты для транспортирования пожарных подразделений.
Высота считается от уровня проезда до низа окна верхнего этажа предназначенного для эвакуации.
Требования к лифтам для транспортирования пожарных подразделений:
ГОСТ Р 52382-2005; ГОСТ Р 53296—2009
kobza вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 15:04
#18
ArhMyt

архитектор
 
Регистрация: 03.06.2009
Мытищи, Моск. обл.
Сообщений: 7
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от владимир+ Посмотреть сообщение
НПЗ в Находке , представляло микрорайон с такими вот садиками))
Спасибо Поищу оригинал
ArhMyt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2011, 15:25
#19
Михаил К


 
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 102


Подниму тему, поскольку намерения стали яснее.
Основной вопрос теперь - про пожарных. Муниципальный чиновник опасается, что пожарные вообще не дадут разрешения производить реконструкцию детского сада с надстройкой 3го этажа - якобы дети с 3-го этажа не смогут быстро эвакуироваться в случае пожара.
Можете дать ссылки или номера тех документов, которые нужно изучить, чтобы понять, чего же всё-таки требуется? Наверняка при соблюдении определенных условий надстраивать можно.
Хотя я понимаю, конечно, что в нашей стране, чтобы люди не садились за руль пьяными, им надо запретить и квас пить
Михаил К вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2012, 15:12
#20
Gera_in


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 4


СанПиН 2.4.1.2660-10 п. 4.2. Здание дошкольной организации должно быть 2х этажным. В условиях плотной жилой застройки и недостатка площадей допускается строительство зданий в 3 этажа.
во вновь строящихся и реконструируемых зданиях ДОУ размещение групповых ячеек на 3м этаже не допускается.
но в СНиП 31-06-2009 в п. 6.20 есть табличка , регламентирующая этажность в зависимости от числа мест в ДОУ.
Gera_in вне форума  