| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Переход ВОК с опоры в кабельную канализацию
Регистрация: 07.09.2009
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 4980
|
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
ВОК это что ли ВОЛС? Волоконно-оптические линии связи.
Кабель для прокладки в земле обычно бронированный стальными лентами или проволокой Если вы прокладываете в земле не бронированный кабель, требуется обеспечить дополнительную защиту от механических повреждений. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.09.2009
Сообщений: 4
|
Да, это ВОЛС (ну или ВОЛП)
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженерные сети Регистрация: 03.12.2008
Сообщений: 43
|
В нормах написано примерно следующее: "Условия эксплуатации кабеля (изделия) должны соответствовать техническим условиям и ГОСТам на кабель (изделие)". Раз производитель не гарантирует долговечную работу кабеля в канализации, то вы-то с чего решили что он проработает положенный срок?
Здравый смысл подсказывает: ставим муфту на опоре и переходим на кабель для канализации. Могу предположить, что участок в канализации очень короткий (например, перед вводом в здание) раз вы так не хотите ставить муфту; в таком случае вопрос о выполнение воздушного кабельного ввода не рассматривается? Последний раз редактировалось hiddenevi1, 10.12.2009 в 10:37. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Серии на опоры ВЛ | eilukha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 08.06.2009 11:54 |