AnotHERwoMAN
 
Регистрация: 07.09.2009
Сообщений: 4

Столкнулся со следующей проблемой: имеется переход ВОК с опоры в кабельную канализацию (длинна 25м), которая представляет из себя закопанные ПНД трубы D30мм (5 шт.). В каждой трубе прокладывается 1 ВОК. ТУ на кабель говорят, что он может быть использован только для подвески на опорах и т.п. Нормы и правила говорят ставить муфту и варится с кабелем, предназначенным для прокладки в кабельной канализации, здравый смысл - не ставить муфту и проходить по КК тем же кабелем. Вопрос знатокам: есть ли в НД пункты, которые документально могли поддержать мой здравый смысл.
Просмотров: 4980
 
Непрочитано 09.12.2009, 17:01
#2
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


ВОК это что ли ВОЛС? Волоконно-оптические линии связи.

Кабель для прокладки в земле обычно бронированный стальными лентами или проволокой Если вы прокладываете в земле не бронированный кабель, требуется обеспечить дополнительную защиту от механических повреждений.
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2009, 17:11
#3
AnotHERwoMAN


 
Регистрация: 07.09.2009
Сообщений: 4


Да, это ВОЛС (ну или ВОЛП) . По сути, оптический кабель уже защищен ПНД трубой. В броне смысла не вижу. Все уперлось в ТУ на кабель, раз нельзя прокладывать в канализации, значит нельзя. Вот и приходится искать лазейки и исключения из правил. Объект не построен, поэтому пока можно поискать исключения из правил.
AnotHERwoMAN вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2009, 17:27
#4
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


ПНД это полиэтилен низкого давления, по сравнению со стальными лентами слабоват, но вам видней. А в ТУ прямо так и написано, что кабель нельзя прокладывать в кабельной канализации?
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2009, 08:34
#5
AnotHERwoMAN


 
Регистрация: 07.09.2009
Сообщений: 4


В ТУ на кабель написано: для подвески на опорах линий связи, между зданиями и сооружениями. Про КК ни слова
AnotHERwoMAN вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 09:59
#6
hiddenevi1

Инженерные сети
 
Регистрация: 03.12.2008
Сообщений: 43


В нормах написано примерно следующее: "Условия эксплуатации кабеля (изделия) должны соответствовать техническим условиям и ГОСТам на кабель (изделие)". Раз производитель не гарантирует долговечную работу кабеля в канализации, то вы-то с чего решили что он проработает положенный срок?
Здравый смысл подсказывает: ставим муфту на опоре и переходим на кабель для канализации.
Могу предположить, что участок в канализации очень короткий (например, перед вводом в здание) раз вы так не хотите ставить муфту; в таком случае вопрос о выполнение воздушного кабельного ввода не рассматривается?

Последний раз редактировалось hiddenevi1, 10.12.2009 в 10:37.
hiddenevi1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2009, 12:09
#7
AnotHERwoMAN


 
Регистрация: 07.09.2009
Сообщений: 4


Переход с опоры на здание не рассматривается, владелец здания специально заложил трубы в земле, конечно же за счет операторов Вопрос с кабелем решен, ставим муфту и уходим другим кабелем под землю. Спаибо за участие!