| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Вопрос, на кокой вид нагрузок (нормативные или расчетные) рассчитываем столбчатый (ленточные) фундаменты?
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 50
|
||
Просмотров: 30776
|
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Для начала внесем ясность в классификацию нагрузок.
На нормативные нагрузки вообще ничего не рассчитывается кроме двух вещей: 1. Расчетная нагрузка для предельных состояний 1-й группы. 2. Расчетная нагрузка для предельных состояний 2-й группы. Почему это так мы здесь уже разбирали, поищите. Теперь по сути вопроса. Для нескальных (дисперсных) грунтов предельные деформации чаще всего достигаются раньше чем теряется несущая способность грунта (если грубо - то осадка слишком большая вследствии сжимаемости грунта, а не вследствии его текучести). Поэтому основным является расчет по деформациям. Здесь всех еще раз запутали когда ввели понятие расчетное сопротивление грунта. На самом деле такого понятия нет. Есть предел линейной деформируемости. Дальше грунт еще не нарушен, он просто нелинейно деформируется. Поэтому если вы пользуетесь СНиПовскими формулами (т.е. линейными) для расчета осадки, будьте добры убедиться что грунт у Вас деформируется линейно (т.е. предел линейной деформируемости не достигнут) - это и подразумевается под расчетным сопротивлением. Так как все это относится к деформациям, т.е. ко второй группе ПС, то и рассчитывается на нагрузки для 2-й группы ПС. Если Вы можете посчитать осадки грунта в нелинейной постановке, то расчетное сопротивление уже теряет свой смысл, но тогда Вам не в этот форум и зовут Вас Константин Шашкин или AMS. Для скальных грунтов осадки невелики и более вероятно разрушение массива, для скальных грунтов расчет ведется по 1-й группе ПС, т.е. по прочности массива. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
2.3. Расчет оснований по несущей способности (I гр) должен производиться в случаях, если:
а) на основание передаются значительные горизонтальные нагрузки (подпорные стены), фундаменты распорных конструкций и т.п.), в том числе сейсмические; б) сооружение расположено на откосе или вблизи откоса; в) основание сложено грунтами, указанными в п. 2.61; г) основание сложено скальными грунтами. Расчет оснований по несущей способности в случаях, перечисленных в подпунктах «а» и «б», допускается не производить, если конструктивными мероприятиями обеспечена невозможность смещения проектируемого фундамента. ...Учитываемые при этом нагрузки и воздействия на сооружение или отдельные его элементы, коэффициенты надежности по нагрузке, а также возможные сочетания нагрузок должны приниматься согласно требованиям СНиП по нагрузкам и воздействиям. 2.6. Расчет оснований по деформациям должен производиться на основное сочетание нагрузок; по несущей способности - на основное сочетание, а при наличии особых нагрузок и воздействий - на основное и особое сочетание. При этом нагрузки на перекрытия и снеговые нагрузки, которые согласно СНиП по нагрузкам и воздействиям могут относиться как к длительным, так и к кратковременным, при расчете оснований по несущей способности считаются кратковременными, а при расчете по деформациям - длительными. Нагрузки от подвижного подъемно-транспортного оборудования в обоих случаях считаются кратковременными. 2.7. В расчетах оснований необходимо учитывать нагрузки от складируемого материала и оборудования, размещаемых вблизи фундаментов.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
СНиП "Нагрузки и воздействия" говорит о том, что все расчеты должны выполняться исключительно на расчетные нагрузки. Другое дело, что в некоторых случаях коэффициент надежности по нагрузке устанавливается равным 1.
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Я имел ввиду, что фундаменты и что-либо другое не рассчитываются на нормативные нагрузки. Нормативные нагрузки нужны только для получения расчетных нагрузок - по 1-й и и 2-й группе ПС. И то что нагрузки для 2-й ПС берутся с коэффициентом 1,0 не делает их нормативными, хоть численно они и равны нормативным. Вместо 1,0 мог быть и другой коэффициент.
Точной формулировки и не существует - если бы она существовала ее бы давно все выучили, а ведь нет - даже многие преподаватели не понимают разницы: И даже многие ученые руки опустили устав доказывать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 50
|
[quote=Евгений, Екатеринбург;501777]
Вот это шок и новости для меня. Как человеку сказали би земля не плоская а круглая. На столько часта слышен слово сочетания 2ПС-деформация-нормативная нагрузка, оказоваетса формулировка неправильная хоть цифра неменяетса. Вы можете дать силку на дискусию об этой теме, я несмог найти. Хочу узнать больше. Я понимаю, что нахождения габаритов фундамента А и Б это часть 2ПС, хоть термин "расчетное сопротивление грунта" путает голову, что это 1ПС. Вопрос. Почему габарити (площадь А) столбчатаво фундамента находим по формулe (без моментов) (N)/A=(N*fi)/A=1.2R а у свайных фундаментов (N*fi')/A=1.2R, где N - фактическая постоянная нагрузка fi - коеф. безопасности, fi=1 fi' - коеф. безопасности, fi'>1 Надеюс вопросе нету ошибкав. А кто такие Константин Шашкин и AMS ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Уважаемые на форуме люди, специализирующиеся на вопросах оснований и фундаментов. Специалисты высочайшего класса. |
|||
|
||||
archis, рекомендую почитать "Проектирование фундаментов зданий и подземных сооружений", 2001г. под ред. Далматова, учебное пособие. Написано все простым и понятным языком. Может даже поновее издания есть. Поищите, даже если не понравиться, все равно пойдет на пользу.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Цитата:
1. Если без моментов, то 1,2 лишнее. 2. Для свай определяющим является расчет по несущей способности, т.е. значения по несущей способности и деформациям соизмеримы, для столбчатых фундаментов как мы уже выяснили главный расчет по деформациям. По классификации нагрузок рекомендую две книжки Перельмутера (названия по памяти, дал товарищу почитать): 1. Нагрузки и воздействия (темно синяя такая в руском варианте). 2. Избранные вопросы надежности строительных конструкций (ярко розовая в руском варианте). Если Вы с Украины, думаю проблем не составит эти книжки найти. Если нет - иностранной литературы полно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Странная картина получается - союзная Белорусия копирует Еврокод, а Евросоюзная Латвия копирует СНиП. В любом случае советую смотреть в сторону Еврокода - все равно Вы к нему придете рано или поздно, да и многие вещи там, если честно, лучше разобраны чем в СНиПах. Один Еврокод по нагрузкам чего стоит. Скоро и российские нормы будут "гармонизированы" с Еврокодами, так что никому не вредно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 50
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
В России с нормами тоже порядка нет. Также есть мнение, что нужно переходить на Еврокод.
http://www.infox.ru/accident/inciden...ye_GOSTa.phtml |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Да вроде на этом сайте выложены все Еврокоды на английском, в чем проблема? Печатные СНиПы тоже платные. Или за Еврокод отдельно надо платить если ими пользуешься?
Переходить слепо может и не стоит, но знать положительные и отрицательные стороны желательно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 50
|
Тут есть Eurocode? Класна, Господи благослови русский нет.
"Или за Еврокод отдельно надо платить если ими пользуешься?" Да, мой бывший колега па работе закупал их от Латвийского Национального института стандартизации. http://www.lvs.lv/lv/services/catalo...CS.asp?ics=735 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
В котором гражданин Латвии может найти Европейские нормы на английском языке :-).
Ну, бесплатно только птицы поют - печатные СНиПы тоже денег стоят, правда копейки, тем более различные электронные базы, но бумажный СНиП читать приятней - романтика... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? | Igla | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 03.07.2009 17:02 |