| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет свода
Новокузнецк
Регистрация: 24.10.2005
Сообщений: 1,124
|
||
Просмотров: 6104
|
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Я бы задал опорное нижнее кольцо стержнями на упругом основании, верхнее - стержнями без основания, свод - оболочка, армирование соответственно постпроцессору Скада, РСУ - собственный вес, снег и ветер в разных направлениях, если больше никаких нагрузок нет.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
![]() |
Цитата:
модуль армирования - выдает ошибку... Модуль аpмиpования не соответствует типу КЭ для элемента... может глянешь что не так? файл переименовать в rar [ATTACH]1131358108.dwg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Для расчета армирования надо делать сетку из прямоугольных и треугольных оболочек, для 4-х угольников произвольной формы армирование СКАД не считает. И сетку, надо конечно, делать погуще.
Я просто разделил каждый 4-х угольник пополам, а надо бы сетку вообще переделать. Про связи не забывать - тип схемы 5, значит по X и Y без связей схема едет. Про момент не понял - что-ли свод жестко связан с основанием? Файл переименовать в *.spr [ATTACH]1131418644.dwg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Уважаемые коллеги!
Как говаривал мой папа: "Инженер должен уметь отличать Гоголя от Гегеля, Гегеля от Бебеля, Бебеля от Бабеля, Бабеля от кабеля, кабеля от кобеля, кобеля от сучки, а сучку от порядочной женщины." Мне тоже надо иметь представление, с чего начинать изучение программ прочностных расчётов, ведь купола - моя сфера интересов. Когда-то неплохо знал строительную механику, только давно это было, жизнь очень далеко забросила. Посоветуйте, с чего начать. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
![]() |
Цитата:
возник еще один вопрос... снеговая и ветровая нагрузка... как она считается в пространственной конструкции... может что я пропустил в СНиПе? про нагрузку на купол я ничего не заметил... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Цитата:
А в СНиПе "Нагрузки и воздействия" есть куполообразные и цилиндрические крыши, как для снега, так и для ветра, правда, плоские. Но ведь можно посчитать как для плоского очертания и загрузить полкупола? Можно воспользоваться сателлитом СКАДа - программа "ВЕСТ". Только вот ветер надо задать хотя бы 4-мя взаимоисключающих загружениями со всех сторон. |
|||
![]() |