Висячие стропила
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Висячие стропила

Висячие стропила

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.11.2005, 06:58 #1
Висячие стропила
Toscin
 
Стерлитамак
Регистрация: 10.11.2005
Сообщений: 3

Прочитал ваши рассуждения по поводу вариантов опирания фермы, а что вы можете сказать о системе стропильных ног ( уклон 45, пролет 12, затяжка на уровне 3 м от опор, подкосы, расчет выполняю в Scade в составе рамы и просто с неподвижными опорами. При этом возникает распор.Такое может быть или я полный ноль, если может быть как этого избежать?
Просмотров: 4687
 
Непрочитано 10.11.2005, 07:22
#2
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Toscin

В не всякой связи, с тем, как Вы считали, в такой схеме это есть и будет.
Чтоб избавиться от распора, Вам надо по концам стропил, у опор на мауэрлаты, сделать затяжку, из чего хотите, полоса, катанка, любой прокат. Сделайте так, чтобы спрятать её в теле, перекрытия, пола или что у Вас там, и тогда избавитесь от распора.
wjea вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2005, 07:37
#3
Toscin


 
Регистрация: 10.11.2005
Стерлитамак
Сообщений: 3


Спасибо! Дело в том что уровни опирания стропильных ног двух скатов находятся на разных отметках, по всей вероятности в таком случае глупо говорить об избежании распора?
Toscin вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2005, 07:58
#4
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Toscin
Нарисуйте образмеренную схему.
wjea вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2005, 09:13
#5
Toscin


 
Регистрация: 10.11.2005
Стерлитамак
Сообщений: 3


Спасибо!!!
[ATTACH]1131603211.dwg[/ATTACH]
Toscin вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2005, 10:33
#6
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Toscin
Насколько я понял, это мансардный этаж.
Всю эту конструкцию, надо превратить в ферму, т.е. сделать жесткие сопряжения стержней. Левый, наклонный элемент на уровне мауэрлата, соединить со средней стойкой, если очень хлипкие стены, и деревянные перекрытия, протащить затяжку до следующей опоры. Затяжку желательно зделать жесткой.
Выпуски болтов из стен к которым крепится мауэрлат, выполнить в месте соединение стоек, и наклонных элементов, чтоб не передавать горизонтальную силу на стойки.
Сопряжение вертикального и наклонного элемента (длиной 6.1м.справа) необходимо выполнить жестким, желательно, стальными боковыми накладками. И вообще, все узлы сопряжения, деревянных элементов, желательно выполнить болтовыми со стальными шайбами.
wjea вне форума  