| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Вентиляция машино-мест в теплой автостоянке
Регистрация: 20.03.2009
Сообщений: 46
|
||
Просмотров: 7542
|
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
ВСН 01-89 "ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ"
4.8. В помещениях хранения подвижного состава, включая рампы, удаление воздуха, следует предусматривать из верхней и нижней зон помещения поровну; подача приточного воздуха в помещение должна, как правило, осуществляться сосредоточенно вдоль проездов. Воздуховоды для удаления воздуха из нижней зоны этажа допускается располагать в колесоотбойных устройствах (тротуарах). |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Общеобменная вытяжка из нижней зоны (50% от общего объема) с каждого машиноместа не делается. Она называется "зональной". Приемные устройства лучше располагать поближе к местам выхлопа, сзади, вдоль стены или в колесоотбоях.
От каждого места делается местная вытяжная вентиляция - специальные шланговые отсосы, надеваемые на выхлопную трубу. Но это не в помещениях для хранения, а там где предусматривается длительная работа двигателя. Местные отсосы могут быть и в помещениях для хранения, но если это специально предусмотрено технологией. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.06.2009
Сообщений: 10
|
Вентиляция подземной автопарковки считаем по Пособию 15.91 к СНиП 2.04.05-91*"Противодымная защита при пожаре и вентиляция подземных стоянок легковых автомобилей", Раздел 3. Вентиляция. п.3.3. Удаление воздуха из помещения стоянки следует производить из верхней и нижней зон при равных расходах.Удаление воздуха из нижней зоны следует предусматривать из колесоотбойных устройств или из решеток встроенных в тротуары.Удачи
|
|||
![]() |