Вентиляция машино-мест в теплой автостоянке
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Вентиляция машино-мест в теплой автостоянке

Вентиляция машино-мест в теплой автостоянке

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.01.2010, 22:25 #1
Вентиляция машино-мест в теплой автостоянке
UnyqUm
 
Регистрация: 20.03.2009
Сообщений: 46

Скоро сдаём корпус (учебный), под ним тёплая одноуровневая автостоянка. Инспектор придрался, что вытяжная вентиляция выполнена без подводки к каждому машино-месту (типа нарушение СНиП 41-01-2003 и МГСН 5.01-01), шарился я шарился в этих документах, так и не нашёл ничего явного на эту тему. Как я понимаю, речь о венткоробах диаметром 200-250 мм, подводимых сверху на высоту около 300 мм от ур.ч.п. на каждом машино-месте (у нас только венткороб прямоугольного сечения под перекрытием с вентрешётками, идущий вдоль двух сторон автостоянки).
Мож это требование где в других нормативах прописано?
Кто в курсе, отзовись!
Просмотров: 7542
 
Непрочитано 22.01.2010, 15:36
#2
Burmatova


 
Регистрация: 02.06.2009
Сообщений: 10


Вытяжка в автопарковке д/б 50% из верней зоны,50% из нижней
Burmatova вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2010, 02:05
#3
UnyqUm


 
Регистрация: 20.03.2009
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от Burmatova Посмотреть сообщение
Вытяжка в автопарковке д/б 50% из верней зоны,50% из нижней
это я в курсе, есть ли где явно прописанные указания делать вытяжки из каждого машино-места? И при каких условиях?
UnyqUm вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2010, 05:45
#4
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


ВСН 01-89 "ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ"

4.8. В помещениях хранения подвижного состава, включая рампы, удаление воздуха, следует предусматривать из верхней и нижней зон помещения поровну; подача приточного воздуха в помещение должна, как правило, осуществляться сосредоточенно вдоль проездов.

Воздуховоды для удаления воздуха из нижней зоны этажа допускается располагать в колесоотбойных устройствах (тротуарах).
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2010, 07:49
#5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Общеобменная вытяжка из нижней зоны (50% от общего объема) с каждого машиноместа не делается. Она называется "зональной". Приемные устройства лучше располагать поближе к местам выхлопа, сзади, вдоль стены или в колесоотбоях.

От каждого места делается местная вытяжная вентиляция - специальные шланговые отсосы, надеваемые на выхлопную трубу. Но это не в помещениях для хранения, а там где предусматривается длительная работа двигателя.

Местные отсосы могут быть и в помещениях для хранения, но если это специально предусмотрено технологией.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2010, 18:11
#6
Burmatova


 
Регистрация: 02.06.2009
Сообщений: 10


Вентиляция подземной автопарковки считаем по Пособию 15.91 к СНиП 2.04.05-91*"Противодымная защита при пожаре и вентиляция подземных стоянок легковых автомобилей", Раздел 3. Вентиляция. п.3.3. Удаление воздуха из помещения стоянки следует производить из верхней и нижней зон при равных расходах.Удаление воздуха из нижней зоны следует предусматривать из колесоотбойных устройств или из решеток встроенных в тротуары.Удачи
Burmatova вне форума  
Ответ