коэффициент, учитывающий допускаемые повреждения зданий? при расчете на сейсмику
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 23356
|
|
||||
Регистрация: 01.04.2007
Красноярск
Сообщений: 24
|
Пособие по проектированию каркасных промзданий для строительства в сейсмических районах применимо для зданий массового строительства. Коэффициент К1=1 назначается для уникальных зданий и сооружений. Поэтому в указанном пособии не учитывается К1=1.
Для антенной опоры высотой 10 м вполне достаточно К1=0.25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 17
|
а вот если бы я не смотрела вообще это пособие, оно же для каркасных зданий, а у меня башня, и пользовалась СНиП то там нет ничего про ответственность. там эта таблица выглядит так.
[FONT=Arial]1. Здания и сооружения, в конструкциях которых повреждения или неупругие деформации не допускаются К1=1[/FONT] [FONT=Arial]2. [FONT=Arial]2. Здания и сооружения, в конструкциях которых могут быть допущены остаточные деформации и повреждения, затрудняющие нормальную эксплуатацию, при обеспечении безопасности людей и сохранности оборудования, возводимые ну и так далее где этот коэффициент 0,22-0,25[/FONT][/FONT] [FONT=Arial][FONT=Arial]заказчик не знает какой коэффициент принять и я тоже, хотелось бы конечно 0,25, но страшно, это же не 0,95[/FONT][/FONT] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 17
|
да вы правы, по расчету получается, что от основного сочетания (где ветер) усилия немного больше, чем в особом (при К1=1), около 10% разница. но это потому что для расчета сосредоточенный массы при расчете на сейсмику, взяли на макс снег по СНиП 560кг/м2, а 360кг/м2, как 1 м слежавшегося снега, в предположении, что антена обслуживается и крутится, и больше снега там просто быть не может. а может мы не правы?
|
|||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 08:35. |
||||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 08.04.2009
Красноярск
Сообщений: 102
![]() |
Добрый день. Есть существующая башня 150м, проектировалась 40 лет назад, на сейсмическую нагрузку 8 баллов, по последним исследованиям выяснилось что стоит она на тектоническом разломе, и сейсмичность данной площадки признана 10 баллов, необходимо пересчитать конструкцию на данную сейсмичность. вопрос как???? перечитала СНиП на 10 раз, там только и написано что строительство в таких районах недопустимо, а что делать если стоит уже??? Каким образом вообще делается расчет на сейсмику более 9 баллов???
|
|||
![]() |
|
||||
Экспертиза промышленной безопасности Регистрация: 27.01.2009
Новосибирск
Сообщений: 95
|
Цитата:
При необходимости строительство на таких площадках допускается по спец.тех. условиям Госстроя России. Посмотрите для ознакомления к примеру проект норм СНГ "Строительство в сейсмических районах.Основные положения"(был в download'e) (правда он не имеет юридической силы).Там уже о строительстве на площадках с такой сейсмичностью говорится подробнее.Там же к примеру рекомендуют брать коэффициент А(в формуле для определения расчётной сейсмической нагрузки) учитывающий сейсмичность площадки равным 0.8 при 10 баллах. В СНиП РК 2.03-30-2006 Строительство в сейсмических районах(Казахстан) тот же к-т А: -при определении горизонтальной расчётной сейсмической нагрузки равен 0.8 -при определении вертикальной расчётной сейсмической нагрузки равен 0.7 Последний раз редактировалось Дмитрий Дмитриев, 05.02.2010 в 08:18. |
|||
![]() |
|
||||
Экспертиза промышленной безопасности Регистрация: 27.01.2009
Новосибирск
Сообщений: 95
|
|
|||
![]() |
|
||||
Экспертиза промышленной безопасности Регистрация: 27.01.2009
Новосибирск
Сообщений: 95
|
Ну либо считать более точным методом о котором говорит Sid Barret(остаётся дело за малым найти подходящие вам акселлограммы)
Если же считать спектральным методом расчёта. И вспомнить,что каждый балл это удвоения силы землетрясения. Возвращаясь к упоминаемому мною выше к-ту А, привожу формулу,его зависимости от расчётного балла, т.е. А=0.1*2^(Ip-7) (2 в степени (Ip-7) ) Ip-расчётный балл при Ip=8 баллов получим А=0.2, при Ip=9 баллов получим А=0.4, при Ip=10 баллов получим А=0.8 Т.е. у вас ,при применении спектрального метода, фактическая сейсмическая нагрузка в 4 раза больше чем проектная! |
|||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 08:35. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
а почему сразу должно развалиться здание? здание получит лишь серьезные повреждения, несовместимые с дальнейшей эксплуатацией. какова степень статической неопределимости какого-нить кирпичного или крупнопанельного здания? %-)))
P.S. и вообще, Вам, fredda, надо обращаться за разъяснениями в ЦНИИСК, в ЦИСС (или как он там сейчас называется). Вам за денюжку сильно помогут %-))))))) |
|||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 08:35. |
||||
![]() |
|
||||
Экспертиза промышленной безопасности Регистрация: 27.01.2009
Новосибирск
Сообщений: 95
|
[quote=faysst;516425]Дмитрий, а что при учете k1, например, равного 0.22?
Так в данном конкретном случае коэффициент К1 каким он был принят при проектировании,таким он и должен браться и сейчас (если конечно он изначально был выбрал правильно).Т.е. его величина ведь от бальности не зависит.Он как был к примеру равным единице так и остался! А к-т "А" вырос в 4 раза! А насчёт самого к-та К1! Чтобы не переписывать чужие мысли посмотрите книгу Гордеева,Перельмутера - "Нагрузки и воздействия"(хотя и там многое позаимстовано из книги "Основы теории сейсмостойкости и сейсмостойкого строительства ЗиС" )там объяснено происхождение этого к-та и также дано более чёткое толкование его аналога из Еврокода. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
"Это очень растяжимо... серьезные повреждения" - ознакомитесь с методом определения силы землетрясения по шкале Медведева-Шпонхойера-Карника (MSK-64). там тоже все так растяжимо...
Вы умеете выполнять полноценные расчеты на сейсмику, да еще с учетом повреждения/выключения из работы элементов, но без использования аскелерограммы? ну тогда Вам сам черт не брат. Вы просто отберете работу у всех в сейсмостойком строительстве. и акселерограмму можно "впихнуть" в линейно-спектральный метод. тупо постройте график бетта для данной акселерограммы и считайте как обычно. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |
Как задать ветер на здание в целом при расчете в SCAD? | Chief Justice | SCAD | 27 | 05.12.2006 10:44 |
Выбор конечных элементов при расчете зданий | kent3000 | Расчетные программы | 21 | 21.03.2005 13:24 |