Сопряжение монолитных балок
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сопряжение монолитных балок

Сопряжение монолитных балок

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.01.2010, 23:10 #1
Сопряжение монолитных балок
Андрей Б.
 
Регистрация: 13.05.2009
Сообщений: 59

Здравствуйте. В монолитной ж/б раме балки не пересекаются в колоннах, а приходят одна в другую. Балки условно можно разделить на главную и второстепенную. Мнения, как заводить опорную арматуру п.12 с балки на балку на виде Г-Г, под опорную арматуру главной балки или над. При заводе над получается очень большой защитный слой у опорной арматуры главной балки.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Рама 2.dwg (519.4 Кб, 951 просмотров)

Просмотров: 4054
 
Непрочитано 21.01.2010, 23:42
#2
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


А очень большой защитный слой-это сколько? Какая арматура главной и второстепенной балок? Какие условия эксплуатации конструкции?
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 10:09
#3
Андрей Б.


 
Регистрация: 13.05.2009
Сообщений: 59


Защитный слой -55 мм. Арматура главной балки 32, второстепенной 25.
Андрей Б. вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 10:29
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Андрей Б. Посмотреть сообщение
как заводить опорную арматуру п.12 с балки на балку на виде Г-Г, под опорную арматуру главной балки или над
Какая разница. Вопрос в технологичности и в конструктивных особенностях.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 14:09
#5
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


"Пролетную арматуру нужно заводить за грань опоры на 10d", поэтому логично заводить арматуру второстепенной былки именно НАД арматурой гл. балки.
Сделайте высоту второстепенной балки на 3 см меньше и будет нормальный защитный слой... или арматуру второстепенной балки делайте = пролету "в чистоте", а на опорах приваривайте короткие стержни и заводите их над арматурой гл. балки:
|--------------------|
O O O |---------------------
Liam вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 14:32
#6
Николай 623


 
Регистрация: 05.03.2009
Сообщений: 13


Я в таких случаях развожу балки по высоте просто на 100-200 мм (чтобы арматура не пересекалась): ведь плиты перекрытия в одном направлении лежат,значит балки параллельные плитам можно поднять. А арматуру второстепенной балки завести на главную дополнительным Г-образным стержнем (у вас так и сделано). А если балка приходит в балку, то ставятся дополнительные скобы,чтобы Г-образный стержень не рагибался. Типичный узел из учебников по ЖБ.
Николай 623 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 23:09
#7
able


 
Регистрация: 18.01.2010
Сообщений: 26


Не надо ничего приваривать: просто отогнуть стержень второстепенной балки и завести над стержнями главной, что действительно необходимо.
able вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сопряжение монолитных балок



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узлы сопряжение монолитных стен и перекрытия. Skovorodker Железобетонные конструкции 77 09.11.2023 09:38
Армирование монолитных балок qaseer Железобетонные конструкции 2 11.07.2008 14:16
Армирование монолитных балок Assol Железобетонные конструкции 4 03.11.2006 10:31
Жесткое сопряжение балок с колонной Artiznov Конструкции зданий и сооружений 17 29.09.2006 12:48