Расчет категории по взрывопожарной опасности торгового зала.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет категории по взрывопожарной опасности торгового зала.

Расчет категории по взрывопожарной опасности торгового зала.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.01.2010, 15:11 #1
Расчет категории по взрывопожарной опасности торгового зала.
Turbo D
 
инженер-проектировщик
 
Электросталь
Регистрация: 12.01.2009
Сообщений: 22

Подлежит ли расчету категории торговый зал продуктового магазина. В соответствии с требованиями ст. 26 п. 1 ФЗ № 123 расчету подлежат только складские и производственные помещения и необходимость расчета отпадает. Смущает только одно, видел разделы проекта "Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности", на аналогичные объекты (предприятия торговли) там расчет есть. Или торговый зал это производственное/складское помещение?
Просмотров: 6336
 
Непрочитано 25.01.2010, 15:44
#2
ArxNorm


 
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415


СП 12.13130.2009, по которому сейчас определяются эти категории, распостраняется только на здания и помещения, класса Ф5.
Ну, а предприятия торговли - это Ф3.1.
Другое дело, что почти в каждом торговом центре или магазине есть складские помещения - так на них и делается расчет.

Из личного опыта: магазины проектировать приходилось, категорию по пож. и взрыв.пож. опасности именно торгового зала технологи не давали ни разу.
ArxNorm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 16:58
#3
Turbo D

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 12.01.2009
Электросталь
Сообщений: 22


Исчерпывающий ответ, c которым полностью согласен. Спасибо за развеянные сомнения!
Turbo D вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет категории по взрывопожарной опасности торгового зала.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите с определением категории помещения по взрывопожарной опасности! Afina85 Технологические решения (ТХ) 47 30.03.2016 10:27
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Ищу интерьер торгового зала, бутиков! Ayan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.05.2009 20:06
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44