Противопожарная дверь или металлическая??
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Противопожарная дверь или металлическая??

Противопожарная дверь или металлическая??

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.01.2010, 13:17 #1
Противопожарная дверь или металлическая??
DAF
 
Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 02.09.2008
Сообщений: 710

Перечитал много нормативов, но вопрос остался, ищу помощи у знающих людей! Есть производственное здание - электроподстанция, разделенное на 2 противопожарных отсека, в каждом отсеке есть помещение венткамеры, которое проектировщики отнесли к категории Д. Так вот - по проекту они поставили обычную металлическую дверь, а в СНиП 41-01-2003 гласит "13.6 Ограждающие конструкции помещения для вентиляционного оборудования, размещаемого в пределах обслуживаемого пожарного отсека, следует предусматривать с пределом огнестойкости REI 45, двери - с пределом огнестойкости не менее EI 30." Так где правда, все таки - менять на противопожарную??
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
Просмотров: 2692
 
Непрочитано 28.01.2010, 15:36
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Менять. Либо обшивать металлическую теплоизоляцией на 30 минут.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 15:45
#3
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Либо обшивать металлическую теплоизоляцией на 30 минут.
Нет сертификата на дверь, нет EI 30. Пожнадзор может и скорее всего выдаст замечание.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 17:18
#4
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


И за чей счет интересно менять?? А категория помещения не позволяет использовать обычную металлическую дверь??
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:

Последний раз редактировалось DAF, 28.01.2010 в 21:38.
DAF вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Противопожарная дверь или металлическая??



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
Конфликт технадзора и ГИПа Саид Архитектура 51 01.02.2011 13:54
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41