Непрочитано 31.01.2010, 07:07 #1
надежность работы вентзонтов
NaNika
 
Регистрация: 29.11.2009
Сообщений: 7

На вытяжных шахтах показали вентзонты, выполняемые по серии 5.904-51.
Здание находится в IГ климатическом районе, береговая полоса (Сахалин). Есть вероятность попадания снега в пространства чердака через отверстия в вентзонтах? Если есть, то что можно предусмотреть? Или серия предусматривает устройство вентзонтов в любой климатзоне?
Чердак, естественно, нежилой, но есть установленное оборудование.
И еще. Снег попадает в том же здании на чердак через отверстия в карнизе. Ни решетка, ни сетка- не помогают. Что можно предложить?
Может, кто сталкивался с этим на практике?
Просмотров: 1264
 
Непрочитано 31.01.2010, 09:56
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Зонты от хоть чуть сильного дождя и снега с ветром практически не защищают, а только являются лишним сопротивлением. Потому и делается факельный выброс в промышленной вентиляции.

Для периодически работающей или "несильной" вентиляции надо предусматривать устройства для отвода влаги, которая неизбежно попадет в воздуховод. Это водоотводящие кольца, поддоны, отверстия в кожухах вентиляторов. Для кирпичных и т.п. воздуховодов остаётся только смириться. Сам попал, сам и высохнет.

Непонятно только как связан зонт и пространство чердака? Если зонт на шахте над "теплым чердаком", то внутри просто делайте поддон, чтобы утеплитель не мочить.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > надежность работы вентзонтов



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
как считать смету на проектные работы? на капремонт. Olimpia Arora Прочее. Отраслевые разделы 1 21.07.2009 11:48
Какие работы считаются скрытыми? FAU-2 Технология и организация строительства 2 17.11.2008 16:06
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
Моделирование работы свай p_sh Основания и фундаменты 4 08.08.2005 14:41