Примыкание легкого пристроя к зданию с подвалом
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Примыкание легкого пристроя к зданию с подвалом

Примыкание легкого пристроя к зданию с подвалом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.02.2010, 15:19 #1
Примыкание легкого пристроя к зданию с подвалом
Mool
 
ПГС и т.д.
 
Нижний Новгород
Регистрация: 20.09.2007
Сообщений: 208

Дорогие коллеги! Вот такая проблема. Имеется существующее здание 3-х этажное здание с ПОДВАЛОМ (постр. в 1969г). Ж/бетонный каркас, наружные стены самонесущие из силикатного кирпича. Фундамент под колоннами монолитный столбчатый, под стенами ленточный из блоков (это с техпаспорте так написано). Геологии нет, но грунты точно просадочные.
Нужно выполнить два пристроя одноэтажных в легких конструкциях (металлический каркас, сендвич-панели). Заглублять фундаменты пристроя до глубины подвала (4,0м!)? Посоветуйте, пожалуйста как поступить.

Вложения
Тип файла: dwg План 1 этажа 2,02,10.DWG (434.8 Кб, 114 просмотров)

Просмотров: 5022
 
Непрочитано 02.02.2010, 15:52
#2
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Фундаменты- буронабивные сваи с отступом от существ. фун-тов 1м.
Примыкание к существ. зданию консольно с деформационным швом.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 16:57
#3
Mool

ПГС и т.д.
 
Регистрация: 20.09.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 208


А сваи, наверное, до подошвы существующего здания?
А вот если мелкозаглубленный ф-т ?
Mool вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2010, 17:05
#4
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Просто при просадочных грунтах,если спроектировать ф-т мелкого заложения,какое бы сооружение не было, возможна значительная осадка,поэтому надежней свайный фундамент. Что бы сказать на сколько заглубиться, нужна геология(она нужна в любом случае)
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2010, 17:15
#5
Серега


 
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 197


Значительные просадки зависят от типа грунта по просадочности, самого слоя и т.д. Читайте пособие по проектированию оснований, там все мероприятия этого случая описаны.
Серега вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 23:02
#6
Mool

ПГС и т.д.
 
Регистрация: 20.09.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 208


Нормальной геологии наверное и не будет. Знакомые геологи сказали, что в этом районе просадочный (1 тип) слой до 15 метров. Заказчик таращит глаза на все предложения о геологии, топосъемке, обследовании здания. Здание перепрофилируется, капремонтируется и возможно надстраивается.
Думаю, что от предложения сделать сваи он упадет в обморок.
Замачивания там надеюсь не будет, вокруг все заасфальтировано. В ворота будут заезжать автомобили для разгрузки. Может общую мелкую плиту сделать, просядет немного, так вся. Или глупо?

Последний раз редактировалось Mool, 02.02.2010 в 23:10.
Mool вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2010, 23:28
#7
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Mool Посмотреть сообщение
Нормальной геологии наверное и не будет. Знакомые геологи сказали, что в этом районе просадочный (1 тип) слой до 15 метров. Заказчик таращит глаза на все предложения о геологии, топосъемке, обследовании здания. Здание перепрофилируется, капремонтируется и возможно надстраивается.
Думаю, что от предложения сделать сваи он упадет в обморок.
Замачивания там надеюсь не будет, вокруг все заасфальтировано. В ворота будут заезжать автомобили для разгрузки. Может общую мелкую плиту сделать, просядет немного, так вся. Или глупо?
Сделай мелкого заложения только предусмотри нормальную отмостку по всему периметру 1,5 м.А величена начального просадочного давления грунта хотя бы известна?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 23:46
#8
Mool

ПГС и т.д.
 
Регистрация: 20.09.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 208


Да ничего пока неизвестно. При ленте мелкого заложения по моему разумению грунт из-под фундамента будет давить на колонну, а тут рядом диск перекрытия. А если сделать общую плиту, то давление будет меньше. Или все же сваи!!!
Возле нашего проектного института пристроили небольшой сарайчик со стенами из кирпича (510 мм). Поставили прямо на асфальт (УЖАС!!!). Лет 15 точно уже стоит не шелохнется. Разрыв теории и практики!!!???
Mool вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 08:17
#9
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


(ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
СНиП 2.02.01-83*):
2.33. Фундаменты сооружения или его отсека должны закладываться на дном уровне. При необходимости заложения соседних фундаментов на разных отметках их допустимая разность определяется исходя их условия
..........
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2010, 10:44
#10
Mool

ПГС и т.д.
 
Регистрация: 20.09.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 208


Да это-то понятно. А может какая-то есть хитрая хитрость. Хотя я понимаю, что нет...
Mool вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 11:15
#11
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


В принципе, если сделать сплошную плиту, то давление от нее
при Ваших нагрузках будет мизерным. Попробуйте. Грунты возьмите
самые "паршивые". Начальное просадочное давление тоже надо учесть
(как, незнаю).
Но в этом случае надо считать осадку существ. ф-тов с учетом
давления от проектируемых ф-тов.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 12:03
#12
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Начальное просадочное давление тоже надо учесть
(как, незнаю).
Да принять 8т/м2 не ошибешься
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2010, 14:10
#13
Mool

ПГС и т.д.
 
Регистрация: 20.09.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 208


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
В принципе, если сделать сплошную плиту, то давление от нее
при Ваших нагрузках будет мизерным. Попробуйте. Грунты возьмите
самые "паршивые". Начальное просадочное давление тоже надо учесть
(как, незнаю).
Но в этом случае надо считать осадку существ. ф-тов с учетом
давления от проектируемых ф-тов.
Не выдавит стенку подвала? Как это можно прикинуть . особенно если нет геологии??
Mool вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 14:40
#14
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Считать по тому же принцепу что и подпорную стенку-нагрузка на поверхность грунта(это когда будешь смотреть расчет подпорных стенок),равно давлению под подошвой плиты,угол внутреннего трения грунта градусов 5 прими в запас,ну и учитывай что у тебя на стену подвала давит вес вышележаших конструкций,существующего здания.А так без заморочек выводи плиту на отм.сушествующего фундамента и все ок.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 15:27
#15
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Mool,
Все, что я предлагал- это на Ваш собственный страх и риск (если без геологии).

Мне кажется буронабив. сваи с уширением надежнее будут.
На сущ. здание не будет влияния.
Если есть грунтовые воды, то бурить в обсадных трубах.

Если по хорошему, то надо сделать геологию. Неужели экспертизы не будет?

Короче все упирается на геологию. Нет геологии- значит не будет нормального решения.

По новой геологии вполне может оказаться, что грунты не просадочные.
Может они самоуплотнились.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2010, 19:00
#16
Mool

ПГС и т.д.
 
Регистрация: 20.09.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 208


Если делать общую плиту, то давление на грунт под подошвой 1,5 т/м2 (но бетона 20 кубов!!!).
Если монолитную мелкую ленту шириной 0,6м, то- 3,5т/м2.
Вроде бы и то и другое очень немного.
Но вот выяснили сейчас, что геология и обследование здания все же будут, и может маячит экспертиза. Так что сделаю-ка я сваи буронабивные.
Но для себя бы только мелкую ленту.

Спасибо всем за участие и за ценные советы !!!
Mool вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Примыкание легкого пристроя к зданию с подвалом



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Примыкание наружной монолитной лифтовой шахты к зданию (деформационный шов нужен или нет) max84 Железобетонные конструкции 8 19.07.2010 17:26