| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Примыкание легкого пристроя к зданию с подвалом
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Регистрация: 20.09.2007
Сообщений: 208
|
||
Просмотров: 5022
|
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Фундаменты- буронабивные сваи с отступом от существ. фун-тов 1м.
Примыкание к существ. зданию консольно с деформационным швом.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Просто при просадочных грунтах,если спроектировать ф-т мелкого заложения,какое бы сооружение не было, возможна значительная осадка,поэтому надежней свайный фундамент. Что бы сказать на сколько заглубиться, нужна геология(она нужна в любом случае)
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
ПГС и т.д. Регистрация: 20.09.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 208
|
Нормальной геологии наверное и не будет. Знакомые геологи сказали, что в этом районе просадочный (1 тип) слой до 15 метров. Заказчик таращит глаза на все предложения о геологии, топосъемке, обследовании здания. Здание перепрофилируется, капремонтируется и возможно надстраивается.
Думаю, что от предложения сделать сваи он упадет в обморок. Замачивания там надеюсь не будет, вокруг все заасфальтировано. В ворота будут заезжать автомобили для разгрузки. Может общую мелкую плиту сделать, просядет немного, так вся. Или глупо? Последний раз редактировалось Mool, 02.02.2010 в 23:10. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
ПГС и т.д. Регистрация: 20.09.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 208
|
Да ничего пока неизвестно. При ленте мелкого заложения по моему разумению грунт из-под фундамента будет давить на колонну, а тут рядом диск перекрытия. А если сделать общую плиту, то давление будет меньше. Или все же сваи!!!
Возле нашего проектного института пристроили небольшой сарайчик со стенами из кирпича (510 мм). Поставили прямо на асфальт (УЖАС!!!). Лет 15 точно уже стоит не шелохнется. Разрыв теории и практики!!!??? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
(ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
СНиП 2.02.01-83*): 2.33. Фундаменты сооружения или его отсека должны закладываться на дном уровне. При необходимости заложения соседних фундаментов на разных отметках их допустимая разность определяется исходя их условия ..........
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
В принципе, если сделать сплошную плиту, то давление от нее
при Ваших нагрузках будет мизерным. Попробуйте. Грунты возьмите самые "паршивые". Начальное просадочное давление тоже надо учесть (как, незнаю). Но в этом случае надо считать осадку существ. ф-тов с учетом давления от проектируемых ф-тов.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
ПГС и т.д. Регистрация: 20.09.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 208
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Считать по тому же принцепу что и подпорную стенку-нагрузка на поверхность грунта(это когда будешь смотреть расчет подпорных стенок),равно давлению под подошвой плиты,угол внутреннего трения грунта градусов 5 прими в запас,ну и учитывай что у тебя на стену подвала давит вес вышележаших конструкций,существующего здания.А так без заморочек выводи плиту на отм.сушествующего фундамента и все ок.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Mool,
Все, что я предлагал- это на Ваш собственный страх и риск (если без геологии). Мне кажется буронабив. сваи с уширением надежнее будут. На сущ. здание не будет влияния. Если есть грунтовые воды, то бурить в обсадных трубах. Если по хорошему, то надо сделать геологию. Неужели экспертизы не будет? Короче все упирается на геологию. Нет геологии- значит не будет нормального решения. По новой геологии вполне может оказаться, что грунты не просадочные. Может они самоуплотнились.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
ПГС и т.д. Регистрация: 20.09.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 208
|
Если делать общую плиту, то давление на грунт под подошвой 1,5 т/м2 (но бетона 20 кубов!!!).
Если монолитную мелкую ленту шириной 0,6м, то- 3,5т/м2. Вроде бы и то и другое очень немного. Но вот выяснили сейчас, что геология и обследование здания все же будут, и может маячит экспертиза. Так что сделаю-ка я сваи буронабивные. Но для себя бы только мелкую ленту. Спасибо всем за участие и за ценные советы !!! |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Примыкание наружной монолитной лифтовой шахты к зданию (деформационный шов нужен или нет) | max84 | Железобетонные конструкции | 8 | 19.07.2010 17:26 |