rakshin
 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340

Вопрос: на какую глубину набивной сваи разрешено заводить каркас при условии минимальных моментов и сжатии, воспринимаемом тока бетоном. Есть подозрение, что на треть. Остановите меня, плиз, если это не так
Просмотров: 22125
 
Непрочитано 30.11.2005, 14:56
#2
fund


 
Регистрация: 21.11.2005
Сообщений: 45


Какой диаметр и длина сваи? Технология изготовления свай какая?
fund вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2005, 16:27
#3
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


длина 9-13м, диаметр 420, фундекс
rakshin вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2005, 16:43
#4
Миронов Р

конструктор
 
Регистрация: 21.11.2005
Сообщений: 31


Простите!? А, что вы хотите часть сваи без каркаса использовать. Смысол то в чем. Каркас и момент и сжатие воспринимает, да еще и трещены перехватывает.
Миронов Р вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2005, 19:28
#5
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


Миронов Р, Прочитайте еще раз первый топик, чтоб мне не овотряться
rakshin вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2005, 20:39
#6
fund


 
Регистрация: 21.11.2005
Сообщений: 45


Сколько проектов я по сваям не делал, сколько не чужих не смотрел нигде такого решения не видел (сейчас говорим о качественных проектах). Армировать сваю нужно на всю длину, тем более слабо я себе представляю технологию фундекс, где перед заливкой бетона в скважину будет висет каркас на 1/3 длины. Без арматуры енто не свая, а скважина залитая бетоном.
АРМИРОВАТЬ ДО КОНЦА!!!!! [sm1200]
fund вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2005, 21:05 Re: Конструирование свай
#7
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от rakshin
Вопрос: на какую глубину набивной сваи разрешено заводить каркас при условии минимальных моментов и сжатии, воспринимаемом тока бетоном. Есть подозрение, что на треть. Остановите меня, плиз, если это не так
опять усилю ваши сомнения: в каких-то (не помню) нормативных рекомендациях (пособиях или т.п.) видел похожую рекомендацию. !
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2005, 09:26
1 | #8
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


ВСН 309-84
2.8. Набивные сваи армируются каркасами:

в верхней части для сопряжения с ростверком;

на длину, определяемую расчетом, с учетом анкеровки арматуры;

на всю длину сваи.

Продольное армирование сваи определяется расчетом на совместное действие вертикальных, горизонтальных и моментных нагрузок в соответствии с приложением 1 к СНиП II-17-77.

Сваи конструктивно армируются на всю длину при отношении длины к диаметру сваи более 20, а также в пучинистых и слабых водонасыщенных грунтах, в агрессивной грунтовой среде и в сейсмических районах.

Допускается комбинированное армирование свай: в верхней части ствола - по расчету, в нижней - конструктивно.

Минимальный диаметр продольной арматуры - 10 мм, минимальное количество стержней при диаметре сваи до 400 мм - 4 шт., при диаметре сваи 400 мм и более - 6 шт.

Защитный слой бетона в армированных сваях следует принимать не менее 70 мм.

Длина арматурных каркасов должна назначаться из условия возможности их транспортировки и установки в скважину, но не более 12 м. При установке в скважину 2-3 каркасов их сварку следует производить после опускания в скважину нижнего каркаса и временного закрепления его над устьем скважины.
По моему все понятно.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2005, 10:07
#9
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


то бишь не на всю, возможно даже и меньше, чем на треть. спасибо!
rakshin вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2005, 10:42
#10
fund


 
Регистрация: 21.11.2005
Сообщений: 45


Нормативные документы не поваренная книга. Так проектировать не следует-что вижу то пою [sm3555] . При вашей длине, диаметре итехнологии надо армировать на всю длину
fund вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2005, 10:57 Привет
1 | #11
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Повторюсь
ВСН 309-84
2.8. Набивные сваи армируются каркасами:

в верхней части для сопряжения с ростверком;

на длину, определяемую расчетом, с учетом анкеровки арматуры;

на всю длину сваи.

Я всегда армирую на всю длину сваи по крайней мере, надо армировать конструктивно
Допускается комбинированное армирование свай: в верхней части ствола - по расчету, в нижней - конструктивно.
При этом минимальный диаметр 10 мм
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2005, 14:58
#12
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


DEM, вы же сами пишите: "Сваи конструктивно армируются на всю длину при отношении длины к диаметру сваи более 20, а также в пучинистых и слабых водонасыщенных грунтах, в агрессивной грунтовой среде и в сейсмических районах"!!!
А то, что у вас написано через точку с запятой - это значит, что существуют различные схемы армирования. Например, для анкерной - обязательно на всю длину.
fund, а на чем основано ваше утверждение? на расчетах - не надо арматуры. на конструктивных требованиях? так где они, укажите, плиз.
rakshin вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2005, 15:42
#13
fund


 
Регистрация: 21.11.2005
Сообщений: 45


Дело в том, что не каждая технология, может гарантировать сплошность ствола свай при заполнении бетоном, а установку каркаса проконтролировать можно (глубину, вертикальность). Свая конечно будет некачественная, но она хотябы будет.
По поводу того где это написано - нигде в российских нормах не встречал.
Сам проектирвал свай с армированием не на всю глубину, но поверте результат был хуже ожидаемого, гарантировать качественное выполнение 100% свакйного поля нельзя кто бы что б не говорил.
Тем более как вы собираетесь фиксировать какркас в обсадной трубе на 1/3 глубины и после этого подавать бетон в скважину-технология устройства свай FUNDEX. Опять таки передача вертикальной нагрузки на винтовой башмак будет хоть каким-то образом обеспечена при некачественной свае.
Моё мнение окончательное и безповоротное - в вашем случае армировать надо на всю длину. И спорить по этому поводу можно долго, кроме анализа большого количества испытаний свай армированных тем или иным образом, ни один нормативный документ не докажет истину. К сожалению качество работ буронабивных, буроинъекционных (свай изготовленных на строй площадке) пока проверяется очень и очень плохо - но наука работает над этим.
[sm3563]
fund вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2005, 15:58 Привет
#14
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Лучше на всю длину. Проектов с подобными сваями у меня достаточно. И в конце, концов приходилось выезжать на приемку свай и наблюдать как их бетонируют. Не всегда качество бетона удовлетворяло рекомедациям проекта. Были даже строительные швы, т.к. вовремя не завезли бетон.
А ввашем случае, что произойдет если будет вынужденный строительный шов?
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2005, 16:57
#15
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


могу сказать следующее: до сих пор ни разу не возникало никаких проблем при таком армировании свай по технологии Фундекс. Достаточное кол-во свай было испытано и все они давали результат гораздо превышающий расчетную несущую способность.

2 DEM: произойдет изнасилование строителей и дополнительное бурение еще одной скважины
rakshin вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2005, 17:20 Привет
#16
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


произойдет изнасилование строителей и дополнительное бурение еще одной скважины Very Happy
Ага под столбчатый ростверк. А со строителями лучше по хорошему всегда договариваться, иногда свои ляпы надо срочно исправить, а они тебя будут отправлять куда подальше, исходя из предыдущего опыта.
Да и поро коэффицент дуракостойкости не надо забывать.
Вы думаете прораб к вам побежит и будет рассказывать, что вот у него случайно произошел перерыв в бетонировании на 2 дня и он скважину хочет сегодня до бетонировать не тут то было спокойно забетонирует и спрашивать не станет. А вот если это здание рухнет за жабры возьмут ВАС, и теребить будут ваш проект, от корки до корки и поверте мне всегда можно найти ляпы в проете.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2005, 17:24
#17
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


Но тем не менее даже вневедомственная экспертиза постоянно ратует за армирование не на всю длину сваи!
rakshin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2005, 17:24
#18
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


Но тем не менее даже вневедомственная экспертиза постоянно ратует за армирование не на всю длину сваи! и вы сами читали это в ВСН. а то, что кто-то это делает для перестраховки - его личное дело. Меня интересуют нормы и правила проектирования.
rakshin вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2005, 17:32 Привет
#19
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ну ладно нормативку мы вам указали, а дальше ваше дело.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2005, 18:08
#20
Миронов Р

конструктор
 
Регистрация: 21.11.2005
Сообщений: 31


Какие-то вы агрессивные. Что кому-то арматуры жалко, не так ее много, если по участкам заармировать, просто трудоемче (несколько диаметров в одной сваи) ...