Чудеса при расчете на пульсацию в Scad
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Чудеса при расчете на пульсацию в Scad

Чудеса при расчете на пульсацию в Scad

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.02.2010, 14:13 #1
Чудеса при расчете на пульсацию в Scad
klinker
 
Регистрация: 02.09.2009
Сообщений: 82

Здравствуйте, господа инженеры и разработчики! Произвожу расчет этажерки на ветровую пульсацию, задал характеристики для расчета, прозвел расчет, но в результат вериться с трудом: частоты колебаний по всем формам и направлениям одинаковые, чего в принципе быть не может (жесткость здания в разных направлениях разная)! Посмотрите, может я где-то ошибся, сто раз пересчитываю результат без изменений! Заранее спасибо!

Вложения
Тип файла: zip теплообменники новые связи.zip (760.9 Кб, 59 просмотров)

Просмотров: 1499
 
Непрочитано 24.02.2010, 16:21
#2
aspirin5


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 6


Есть такой документ Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра, ЦНИИСК им.Кучеренко.
Думаю у тебя здание определено как несимметричное в плане для которого определяется круговая собственная частота.
Если вопрос интересует глубже, советую почитать это руководство.
aspirin5 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2010, 16:34
#3
klinker


 
Регистрация: 02.09.2009
Сообщений: 82


Так ведь здание симметричное, в чем тогда заключается его несимметричность? Это имеется ввиду геометрическая несимметричность или Вы имеете ввиду несимметричность в нагрузках?
klinker вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2010, 16:50
#4
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от aspirin5 Посмотреть сообщение
Есть такой документ Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра, ЦНИИСК им.Кучеренко.
Думаю у тебя здание определено как несимметричное в плане для которого определяется круговая собственная частота.
Если вопрос интересует глубже, советую почитать это руководство.
aspirin5
Что-то ссылка не рабочая какая-то, честное слово.
Если есть в оцифрованном/распознанном виде (не скан) может выложите?

Ссылка на скан Руководства из местного Download.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2010, 16:50
#5
aspirin5


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 6


Это мои предположения-не более. Но здание имеет вырезы в перекрытии, из за чего нарушается общая симмметрия, вследствие чего образуется кручение.
Ссылка случайно получилась-я название скопировал из Нормы)
К сожалению не могу выцепить документ оттуда((

Последний раз редактировалось aspirin5, 24.02.2010 в 17:10.
aspirin5 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Чудеса при расчете на пульсацию в Scad



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Scad 11. Изгибающий момент в балке меньше при ручном расчете в 8...10 раз Aleks ManaeFF SCAD 16 20.07.2009 07:41
Ошибка при расчете в SCAD Dragonudzee SCAD 1 24.04.2009 19:26
При расчете в SCAD не учитывается собственный вес конструкций Slovakk SCAD 11 21.07.2008 12:16
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41