стеллажный противопожарный экран
teotbert
 
Регистрация: 17.01.2008
Сообщений: 12

Господа. Нужна информация о противопожарных экранах в стеллажах складских зданий, упоминаемых в СНиП 31-04-2001 "...Стеллажи должны иметь горизонтальные экраны из негорючих материалов с шагом по высоте не более 4 м...."
Эмоционально понимаю, что это просто перфолист из металла, но подтверждения не нахожу.
Заранее спасибо
Просмотров: 7949
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2010, 21:03
#2
teotbert


 
Регистрация: 17.01.2008
Сообщений: 12


поздно...
teotbert вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2010, 21:37
#3
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от teotbert Посмотреть сообщение
поздно...
Нашел?
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2010, 09:03
#4
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
Эмоционально понимаю, что это просто перфолист из металла, но подтверждения не нахожу.
Это с чего вы взяли что перфолист? он таковым не является. Это скорее асбестовые материалы, может тот же ГВЛ/ГКЛ

Последний раз редактировалось Vlad®, 14.03.2010 в 13:09.
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2010, 10:27
#5
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


"...перфолист из металла..." - улыбнуло. Огнезащитная типа преграда!...
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2010, 23:28
#6
teotbert


 
Регистрация: 17.01.2008
Сообщений: 12


И тем не менее: это реально оказалось перфолистом с лимитированными расстояниями между отверстиями и диаметром отверстий. Дело в том, что спринклеры, тушащие стеллажи, должны проливать все насквозь, стало быть сплошные бы не дали возможности пролива.
Факт
teotbert вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2010, 11:08
#7
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,146


Цитата:
Сообщение от teotbert Посмотреть сообщение
И тем не менее: это реально оказалось перфолистом с лимитированными расстояниями между отверстиями и диаметром отверстий.
А оказалось где то со ссылкой на нормы? Или просто так на словах с пожарниками договорились?
Если с нормами, то можно ссылку.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 18:25
1 | #8
teotbert


 
Регистрация: 17.01.2008
Сообщений: 12


Оказалось, что вся логистика давно так работает и для них это совсем не секрет. К примеру http://www.prostorage.ru/node/375 ( не подумайте, что рекламирую) изделие четко по требованиям СНиП 31-04-2001 п. 6.5. Сквозь него вода протекает и конструктив стеллажа не нарушен
teotbert вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2012, 17:44
#9
tania_k

Konstruktor
 
Регистрация: 16.02.2010
Сообщений: 1


Подскажите, пожалуйста, какой должна быть минимальная толщина горизонтального противопожарного экрана? Существуют ли какие-либо требования к креплению этих изделий на стеллажах?
СНиП 31-04-2001 п.6.5 также упоминается: "...В стеллажах должны быть предусмотрены поперечные проходы высотой не менее 2 м и шириной не менее 1,5 м через каждые 40 м. Проходы в пределах стеллажей необходимо отделять от конструкций стеллажей противопожарными перегородками...". Из какого материала должны изготавливаться противопожарые перегородки?
tania_k вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > стеллажный противопожарный экран



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Очистить экран прозрачной командой Jonas Программирование 14 17.12.2009 09:58