Зачем в чебоксарских колоннах поперечное отверстие?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Зачем в чебоксарских колоннах поперечное отверстие?

Зачем в чебоксарских колоннах поперечное отверстие?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.03.2010, 07:28 #1
Зачем в чебоксарских колоннах поперечное отверстие?
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 5,062

Поперек колонны в опалбке ставится одна трубка 50х3 ближе к нижнему краю колонны. Технолог с завода ЖБИ толком объяснить не смог зачем сказал только: "для пальца"), но при этом сказал, чтобы ставили обязательно. Так все-таки зачем, может кто подскажет? Если для стягивания щитов опалубки - то почему отверстие одно? Если для кондуктора - то отчего привязка не нормируется?

Вложения
Тип файла: pdf Опалубка колон К1-Model.pdf (8.8 Кб, 155 просмотров)

__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Просмотров: 3945
 
Непрочитано 11.03.2010, 07:38
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


для строповки при монтаже
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 07:52
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


А что, разъемы для строповки не годятся? И почему отверстие ближе к нижнему краю?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2010, 08:01
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
И почему отверстие ближе к нижнему краю?
не знаю, в наших колоннах такое отверстие делают ближе к верхнему краю
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2010, 08:46
#5
TehMag


 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 4


Дело в том, что через данное отверстие проходит арматура которая связывается с арматурой двух смежных (примыкающих к колонне) ригелей, образовывая тем самым неразрезной многопролетный ригель. Отверстие обычно расположенно на расстоянии 750мм от низа ригеля, точнее размер должен указываться в проекте, если используются не серийные конструкции.
TehMag вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2010, 08:46
#6
apxap


 
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149


Ну вообще такие трубки действительно устраиваются именно для строповки при монтаже)). Только вот почему они в этом случае внизу колонны......?? Непонятно

Ну возможно еще конечно нужны они для "пальцевого" захвата, чтобы из формы вынуть колонну. Но тогда почему оно одно??

Последний раз редактировалось apxap, 11.03.2010 в 10:06.
apxap вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 09:26
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от TehMag Посмотреть сообщение
Дело в том, что через данное отверстие проходит арматура которая связывается с арматурой двух смежных (примыкающих к колонне) ригелей, образовывая тем самым неразрезной многопролетный ригель. Отверстие обычно расположенно на расстоянии 750мм от низа ригеля, точнее размер должен указываться в проекте, если используются не серийные конструкции.
Вообще мимо!
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2010, 14:26
#8
Голубев Алексей


 
Регистрация: 11.12.2007
Чебоксары
Сообщений: 50


Это отверстие для строповки при монтаже. Для монтажа используется специальная траверса с захватом в верхней и нижней части, в верхней части используется рамочный захват, в нижней части захват с пальцем. Это отверстие как раз для нижнего захвата с пальцем. Строповку колонн при транспортировке осуществляют за петли, служащие для выемки колонн из формы.
Голубев Алексей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 06:42
#9
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Спасибо, все понятно
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда