Места крепления трубопроводов и воздуховодов к монолитным ЖБК
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Места крепления трубопроводов и воздуховодов к монолитным ЖБК

Места крепления трубопроводов и воздуховодов к монолитным ЖБК

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.03.2010, 10:56 #1
Места крепления трубопроводов и воздуховодов к монолитным ЖБК
msv_mnv
 
обследования зданий
 
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614

Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума!
Помогите, пожалуйста, найти ответ на следующий вопрос:
При обследовании конструкций монолитного железобетонного каркаса здания выявлены места, где трубопроводы и воздуховоды прикреплены к несущим конструкциям в местах, где это было удобно сделать монтажникам. Вопрос следующий – есть ли нормативные документы, где оговорено, что такие системы должны крепиться только к специальным закладным деталям, предусмотренным проектом, а не там где захочется.
Искренне буду признателен Вам за вашу профессиональную помощь.
Всем Вам желаю удачи и успехов!!!
Просмотров: 2523
 
Непрочитано 26.03.2010, 19:01
#2
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума!
Помогите, пожалуйста, найти ответ на следующий вопрос:
При обследовании конструкций монолитного железобетонного каркаса здания выявлены места, где трубопроводы и воздуховоды прикреплены к несущим конструкциям в местах, где это было удобно сделать монтажникам. Вопрос следующий – есть ли нормативные документы, где оговорено, что такие системы должны крепиться только к специальным закладным деталям, предусмотренным проектом, а не там где захочется.
Искренне буду признателен Вам за вашу профессиональную помощь.
Всем Вам желаю удачи и успехов!!!
Проект - это закон, обязательный к исполнению. Если что-то выполнено не по проекту, то это отступление должно быть согласовано с разработчиками проекта.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 19:41
#3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


В нормах по производству работ СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы указано

Цитата:
1.3. До начала монтажа внутренних санитарно-технических систем генеральным подрядчиком должны быть выполнены следующие работы:
....
установка в соответствии с рабочей документацией закладных деталей в строительных конструкциях для крепления оборудования, воздуховодов и трубопроводов;
...
Соответствено, закладные детали (если они нужны) должны быть предусмотрены в строительной части по заданию проектировщиков трубопроводов или воздуховодов.

Однако часто такие задания не выдаются. Подготовка таких заданий требует много времени и достаточной квалификации. Необходимо проанализировать трассы, выявить места креплений, выбрать крепления с учетом строительных конструкций и, при необходимости, задать расположение закладных, а также отверстий.

Но проектировщик теперь пошел малограмотный и ленивый, рассчитывают на "по месту и по соображению".

Если закладных в чертежах нет, то начинаются "соображения", которые иногда даже могут привести к аварии. Такие случаи были.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2010, 11:38
#4
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Если здание-сооружение существует, то проектирование и монтаж средств крепления (или трассировок) "по месту и по соображению" должны выполняться с соблюдением элементарных правил надежности и безопасности, но на это Норм нет.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Места крепления трубопроводов и воздуховодов к монолитным ЖБК



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу серию 5.904-1 по способу крепления воздуховодов StaG Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.09.2008 11:22
Места (узлы) крепления решётки колонн Владимир Егорьев Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.06.2008 21:48
Серия 4.903-14 Типовые детали крепления технологических трубопроводов для котельных установок Miller78 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.04.2008 20:01
Крепления подвески и опоры для трубопроводов ExDK Инженерные сети 13 01.04.2007 00:53