Анкерные болты "NELSON". Сталежелезобетонные перекрытия. Опыт применения в России
Инженер-проектировщик
Саратов
Регистрация: 22.12.2009
Сообщений: 359
|
||
Просмотров: 6255
|
|
||||
Решение, в общем-то, не новое. Есть СНиП "мосты и трубы", где в разделе 5 подобные конструкции описываются. Еще есть СТО 0047-2005. Так что "отечественные" нормы есть.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 16.04.2010 в 12:50. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359
|
Конечно, нормы для расчета сталежелезобетонных конструкций есть в России. Есть так же РСН-64-88.
В СТО идет речь про упоры, закрепляемые с помощью дюбелей, а анкера "Nelson" привариваются. Можно ли проводить расчет по отечественным нормам, применяя зарубежную технологию. Не будет ли замечаний со стороны экспертизы. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||