Ванная - помещение с мокрым процессом? Или с влажным? С каким?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Ванная - помещение с мокрым процессом? Или с влажным? С каким?

Ванная - помещение с мокрым процессом? Или с влажным? С каким?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.04.2010, 11:07 #1
Ванная - помещение с мокрым процессом? Или с влажным? С каким?
Голубев Алексей
 
Чебоксары
Регистрация: 11.12.2007
Сообщений: 50

Ванная комната в жилом доме - помещение с мокрым процессом? Или с влажным? С каким? Кто сталкивался с таким вопросом, помогите! Дайте ссылку на нормативную литературу.
Просмотров: 11189
 
Непрочитано 21.04.2010, 11:14
#2
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Offtop:
Вот когда затопишь нижеживущих соседей - то и будет у тебя мокрый процесс.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2010, 12:21
#3
seilg

Архитектор
 
Регистрация: 19.10.2007
Казахстан
Сообщений: 74
<phrase 1=


СНиП 2.3.13-88 Полы
1.4. Интенсивность воздействия жидкостей на пол следует считать:
малой — незначительное воздействие жидкостей на пол; поверхность пола сухая или слегка влажная; покрытие пола жидкостями не пропитывается; уборку помещений с разливанием воды из шлангов не производят;
средней — периодическое увлажнение пола, вызывающее пропитывание покрытия жидкостями; поверхность пола обычно влажная или мокрая; жидкости по поверхности пола стекают периодически;
большой — постоянное или часто повторяющееся отекание жидкостей по поверхности пола.
Зона воздействия жидкостей вследствие их переноса на подошвах обуви и шинах транспорта распространяется во все стороны (включая смежные помещения) от места смачивания пола: водой и водными растворами на 20 м, минеральными маслами и эмульсиями — на 100 м.
Мытье пола (без разливания воды) и случайные редкие попадания на него брызг, капель и т.п. не считаются воздействием на пол жидкостей.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА
СНиП II-3-79*
1.3. Влажностный режим помещений зданий и сооружений в зимний период в зависимости от относительной влажности и температуры внутреннего воздуха следует устанавливать по табл. 1.
Зоны влажности территории СССР следует принимать по прил. 1*.

Последний раз редактировалось seilg, 21.04.2010 в 12:30.
seilg вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2010, 09:08
#4
Solney

архитектура
 
Регистрация: 10.08.2009
Омск
Сообщений: 53


Влажный.
Мокрый - это душевая в бассейне, баня общественная или автомойка. Ну и еще кое-что
Solney вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2010, 10:08
#5
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Разве при принятии душа в ванной стены не поливаются? А если не душевая кабина ( в которую я не помещаюсь из-за роста ), а душевой угол?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2010, 00:37
#6
GAE

Обучение проектированию
 
Регистрация: 25.03.2006
Тула
Сообщений: 219


ГОСТ 30494-96 говорит, что в ванной, душевой и совмещенном санузле параметры влажности не нормируются, т.е., имхо, она может быть сколь угодно высокой. Расчетная температура устанавливается 23 С.
В соответствии с табл.1 СНиП 23-02-2003 уже при влажности более 60 % режим будет влажным, а более 75 % - мокрым.
ИМХО - мокрый!
GAE вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2010, 00:44
#7
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013


Из СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
Цитата:
3.2 Электрощитовые, а также ВРУ и ГРЩ не допускается располагать непосредственно под уборными, ВАННЫМИ КОМНАТАМИ, ДУШЕВЫМИ, кухнями пищеблоков, моечными И ДРУГИМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С МОКРЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ,
СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные"
Цитата:
8.13 Электрощитовую, помещения для головных станций (ГС), технических центров (ТЦ) ка бельного телевидения, звуковых трансформаторных подстанций (ЗТП), а также места для телефонных распределительных шкафов (ШРТ) не следует располагать под ПОМЕЩЕНИЯМИ С МОКРЫМИ ПРОЦЕССАМИ (ВАННЫМИ, САНУЗЛАМИ И ДР.).
МГСН 3.01-01 "Жилые здания"
Цитата:
4.40. Помещения ГС, ТЦ и ЗТП, а также места для установки ШРП не следует располагать под САНУЗЛАМИ, ВАННЫМИ КОМНАТАМИ, ДУШЕВЫМИ И ДРУГИМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С МОКРЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ, кроме вариантов решений с применением мероприятий по гидроизоляции, исключающих попадание влаги в указанные помещения и место установки ШРП.
Вобщем, очень даже с мокрым процессом..

Последний раз редактировалось Nike, 28.04.2010 в 00:53.
Nike вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Ванная - помещение с мокрым процессом? Или с влажным? С каким?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
NanoСПДС gest Другие CAD системы 401 15.07.2008 14:50
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54