Как учесть распределительную способность уголка при определении площади смятия?
Тугодум
глухая Сибирь
Регистрация: 01.11.2005
Сообщений: 686
|
||
Просмотров: 3901
|
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Вообще-то в практических приемах уголок заменяется эквивалентным слоем кладки высотой h, сосредоточенную силу приложить по верху этого слоя, расположенного условно поверху поверхности кладки), получается парабалическая эпюра напряжений на глубине h (т.е. на поверхности кладки), которую можно заменить на треугольную с основанием s=пи*h. Чем более жесткость уголка, тем более h, тем более s.
|
|||
![]() |
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
SergeyKonstr,
Цитата:
В данном же случае мы имеем уголок, и нагрузка на кладку передаётся через ребро уголка. Вот мне и хотелось это учесть.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Эт как? Поясните.
Как понял уголок паставлен в углу кирпичной кладки (миниатюра 2) и площадка смятия зависит от ширины полки уголка (в том числе), а ребро придает жесткость уголку, чем оно шире, тем и больше ширина площадки смятия. Нет. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Если здание из резины, то сминаться будет практически вся площадь под уголком (естественно в пределах разумной длины, а не километра ![]() Таким образом, в Вашем правильном рассуждении отсутствует только учет деформативности материала стены. Но с учетом того, что при смятии деформации кирпича или бетона не должны достигать сколь-нибудь значительных величин, сопоставимых с деформацией уголка, то можно считать, что площадь смятия быстро заканчивается, каким бы жестким ни был уголок (уголок-то имеет разумные размеры). Итого Вашим 45 градусам возразить как бы особо-то и нечем ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
хм... правильность исчисления сильно зависит от степени нужности оного. в смысле точность - если таких уголка 4 - нет смысла высасывать эти 10%. Если 400 - смысл конечно же есть.
А так про 45 градусов согласен - обязательно нужно включать в расчет. Это следует даже из расчета стальных балок при опирании на них стальных элементов |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Это будет зоной передачи нагрузки на уголок (полку уголка), а поскольку уголок не завершает свои размеры именно в этой зоне, а имеет еще протяженность и определенную жесткость, то на кладке будет лежать как на упругом основании и распределять нагрузку не только в зоне передачи, но и за пределами этой зоны, что будет приводить к некому рассеиванию давления на кладку и, как следствие, уменьшению пика напряжений в кладке под зоной передачи нагрузки.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
ндс близкое для самой рандбалки...
сейчас вопрос стоит про площадь смятия под уголком - пункт 4.16 случай г.(не а, погорячился) "Расчетную площадь сечения при расчете висячих стен на местное сжатие следует принимать: в зоне, расположенной над промежуточными опорами неразрезных рандбалок, как для кладки, загруженной местной нагрузкой в средней части сечения; в зоне над опорами однопролетных рандбалок или крайними опорами неразрезных рандбалок, а также при расчете кладки, под опорами рандбалок как для кладки, загруженной на краю сечения." |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
В данном случае ближе п. 4.16 (в1), только вопрос, как вы правильно пишите
Если бы вы провели под 45 град. от швеллера и обрезали бы уголок, то у вас был бы п. 4.16 (в), (в1 с max коэф. - h не ограничена), протяженный уголок дает большую расчетную площадь смятия (если конечно растворный шов контакта его поверхности с кладкой не ограничен какой-либо зоной). |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 26.11.2020 01:38 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |