Приветствую, коллеги.
Кто располагает информацией, будьте любезны, поделитесь.
Вопрос:
Закрытая надземная 1 этаж. автостоянка на 6 машино-мест.
Какие требования по по огнестойкости к воздуховодам ( сколько мин.) ? Или в каком нормативе есть инфо по этому вопросу?
Просмотров: 2163
 
Непрочитано 17.01.2006, 11:41
#2
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Для вытяжной противодымной вентиляции необходимо применять каналы (воздуховоды, коллекторы, шахты) класса "П" по СНиП 2.04.05-91* с пределами огнестойкости Е160, установленными согласно НПБ 240-97.
Для систем приточной противодымной вентиляции необходимо применять каналы с аналогичными характеристиками, вентиляторы могут быть общего сантехназначения.
Нормально-открытые (огнезадерживающие и другие), нормально-закрытые (в том числе дымовые) противопожарные клапаны должны иметь пределы огнестойкости Е160, определенные по НПБ 239-97, и приводы с автоматическим и дистанционным управлением.
-цитата из пособия к МГСН 5.01.94.
Это я в первое что попалось ткнул. Все СНиПы, где это написано перечислять долго.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2006, 11:41
#3
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Для вытяжной противодымной вентиляции необходимо применять каналы (воздуховоды, коллекторы, шахты) класса "П" по СНиП 2.04.05-91* с пределами огнестойкости Е160, установленными согласно НПБ 240-97.
Для систем приточной противодымной вентиляции необходимо применять каналы с аналогичными характеристиками, вентиляторы могут быть общего сантехназначения.
Нормально-открытые (огнезадерживающие и другие), нормально-закрытые (в том числе дымовые) противопожарные клапаны должны иметь пределы огнестойкости Е160, определенные по НПБ 239-97, и приводы с автоматическим и дистанционным управлением.
-цитата из пособия к МГСН 5.01.94.
Это я в первое что попалось ткнул. Все СНиПы, где это написано перечислять долго.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2006, 11:16
#4
Nils

Инжиниринг
 
Регистрация: 25.12.2005
Сообщений: 58


БЛАГОДАРЮ
Nils вне форума  