Угловое окно.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.05.2010, 18:04 #1
Угловое окно.
Staska
 
Регистрация: 19.05.2010
Сообщений: 6

Добрый день. Интересует грамотное решение такого узла:

Пока что остановились на монолитной балке 18 см ширина и 40 см высота и 2 опорные стойки сечением 12 х 12 см от фундамента к балке. Проблема - такая балка не прячется за углом окна, там пролезет максимум ~ 7х7 см балка. Погонная нагрузка на балку 3000кг/метр, дом из блоков газосиликата, прочности кладки - 0.6 МПа. Перекрытия - пустотки, ПК63 и ПК42.

Как временное решение думали такое - швеллер и косо резанные плиты. Но проблема в трудоемкости и неровном потолке. Можно ли подобное решит боле красиво ? Может вместо швелера залит монолит и пустит плиты, или повесить боле короткие плиты на консоли ?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ugol1.jpg
Просмотров: 2864
Размер:	47.8 Кб
ID:	39266  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ugol2.jpg
Просмотров: 2431
Размер:	34.8 Кб
ID:	39267  

Просмотров: 26754
 
Непрочитано 20.05.2010, 13:10
1 | #2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Что-то так и не увидел проблему. Стойки же есть (которые красным цветом), о какой консоли речь?
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2010, 13:31
#3
Staska


 
Регистрация: 19.05.2010
Сообщений: 6


Стойки - проблемма. Если только три стойки - то сечение стоек 12х12 см или больше. Если 4 стойки тоже сечение под 8х8. За рамой пластиковых окон прячется максимум стойка в 7 х 7 см. Можно ли как-то решит проблему, без стоек совсем или уменьшит нагрузки на стойку ?

Станислав
Staska вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2010, 14:16
#4
xopek


 
Регистрация: 01.09.2009
Казань
Сообщений: 32


Можно поставить в углу стойку пожирнее и оконной рамой примкнуть к ней, саму стойку соответственно зашить декором каким нить.
xopek вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2010, 14:25
#5
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Стойка из квадратной трубы 70х70х5мм высотой 2,2метра из обычной углеродистой стали, к примеру, запросто держит 20 тонн осевой нагрузки.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2010, 14:31
#6
Staska


 
Регистрация: 19.05.2010
Сообщений: 6


Высота стойки от фундамента к опоре - 3 метра. Мне конструктор от 70х70 отговаривал из за зыбкости самой стойки.

Кстати - если плиты брат не ПК, а ПКТ, для опирания на 3 стены. Может таким образом сами плиты возьмут всю нагрузку ?
Staska вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2010, 14:39
#7
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423


Как оконщик, могу посоветовать ставить туда не пластик, а алюминий, причём фасадку. Это несколько дороже, но внешний вид такой конструкции будет несравнимо лучше. Видимая с фасада ширина ал. стойки - 50 мм.
Sanmart вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2010, 14:53
#8
Staska


 
Регистрация: 19.05.2010
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
Это несколько дороже,
И цена раза три больше
Staska вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2010, 14:08
1 | #9
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Staska Посмотреть сообщение
Высота стойки от фундамента к опоре - 3 метра. Мне конструктор от 70х70 отговаривал из за зыбкости самой стойки.

Кстати - если плиты брат не ПК, а ПКТ, для опирания на 3 стены. Может таким образом сами плиты возьмут всю нагрузку ?

А почему у конструктора тогда не спросить, как делать? И не морочить людям голову на форуме. А заодно поинтересоваться, почему это вдруг стойка 70х70 "зыбкая"? (желательно с аргументами в виде расчета и цифр).

3-х метровая аналогичная стойка, кстати, более 13 тонн выдержит (с учетом "зыбкости"). В вашем случае - более, чем достаточно. Только зачем там 3-х метровую ставить, если окно всего 2.2м?
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2010, 14:16
#10
Staska


 
Регистрация: 19.05.2010
Сообщений: 6


Потому и спрашиваю, что не сходится со здравым умом.

3 метра, а не 2.2, так как стена из газосиликата малой плотности (0.6 Мпа).
Staska вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2010, 16:09
#11
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


А никто и не говорил, что стойку 2.2м ставить на газосиликат.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2010, 16:20
#12
Staska


 
Регистрация: 19.05.2010
Сообщений: 6


Виноват, казните

Балка 18см ширина, 35 см высота, армированная снизу 6 прутками 10 мм в два ряда не слишком много ?

Станислав
Staska вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2011, 14:47
#13
determinant

Проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2011
Украина
Сообщений: 66


Всем добрый день. Хочу поднять тему, т.к. столкнулась с вопросом устройства угловых окон. Интересует несколько насущных вопросов.
Есть несколько угловых окон. На первом этаже окна имеют большие размеры, поэтому с заказчиком сразу оговорено, что в углу будет стоять колонна. Предполагается колонна круглого сечения (технологически предлагается ее выполнить из железобетона в несъемной опалубке в виде асбестоцементной трубы). Основной вопрос устройства перемычки. Я думаю, что имеет смысл сделать перемычку из монолитного железобетона и опереть ее на стены и в углу на колонну. Из колонны сделать арматурные выпуски и подварить к арматуре перемычки. Есть ли какие-то подводные камни в таком решении? может быть есть еще варианты решения такого вопроса. Пока поиски не дали результатов

И второй вопрос похожий. Угловое окно, но гораздо меньше размером. В углу будет стоять стойка из двух швеллеров №10. Какие закладные детали в кладке нужно предусмотреть, чтобы опереть эту стойку? И как на эту стойку опереть перемычку и какой она должна быть?

Дом двухэтажный, стены из полнотелого кирпича, толщина стены - 380 мм. Крыша тяжелая - керамическая черепица, плиты перекрытия - сборные ж/б.
Надеюсь на помощь. Возможно что-то нужно из чертежей? Размеры большого углового окна: 1,380х1,740 м на 2,77 м - это высота.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: угловое окно.jpg
Просмотров: 1699
Размер:	50.8 Кб
ID:	67173  

Последний раз редактировалось determinant, 03.10.2011 в 14:58.
determinant вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2011, 15:15
#14
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


determinant Так эта стойка будет снутри весь вид портить мне кажется, смысл отсутствия обычного углового простенка потеряется. Только снаружи окно будет смотреться
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2011, 15:22
#15
determinant

Проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2011
Украина
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
determinant Так эта стойка будет снутри весь вид портить мне кажется, смысл отсутствия обычного углового простенка потеряется. Только снаружи окно будет смотреться
Вы о меньших окнах? Там стойки будут небольшие, их можно просто спрятать и задекорировать. А вот с большими угловыми окнами, которые на картинке и показаны, я думаю, без колонн не обойтись. Иначе как Вы предлагаете опереть угловую перемычку?
determinant вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2011, 15:32
#16
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


просто кажется нужно заказчику показать как эта стойка в реальности уже с отделкой будет смотреться снутри помещения, может он откажется от этого. ИМХО
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2011, 15:44
#17
determinant

Проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2011
Украина
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
просто кажется нужно заказчику показать как эта стойка в реальности уже с отделкой будет смотреться снутри помещения, может он откажется от этого. ИМХО
Откажется от угловых окон? Вряд ли. Если он даже на колонны согласился. А без колонн никак. На левую сторону перемычки будет очень приличная нагрузка. Консольный угол не пройдет.
determinant вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2011, 07:21
#18
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от determinant Посмотреть сообщение
Откажется от угловых окон? Вряд ли. Если он даже на колонны согласился. А без колонн никак. На левую сторону перемычки будет очень приличная нагрузка. Консольный угол не пройдет.
Можно попробовать объединить простенок и консольные перемычки в монолитную раму.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2011, 10:30
#19
determinant

Проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2011
Украина
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Можно попробовать объединить простенок и консольные перемычки в монолитную раму.
А как это сделать?
Понятное дело, что перемычка будет в любом случае монолитной. По расчету в больших угловых окнах нагрузка на одну сторону перемычки получается 4,7 т/м (с учетом всех временных нагрузок, которые действуют на перекрытия и кровлю), а на другую сторону 3,8 т/м. На колонну в углу действовать сила будет в 6,6 т.
determinant вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2011, 12:34
1 | #20
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


determinant
Все нормально решается и без угловых стоек
Посмотри решения Halfen
http://www.halfen.ru/d/98_987/de/med...tems/fm-ru.pdf
и сделай по аналогии
MasterZim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Угловое окно.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
OpenDCL vs C#.NET Sleekka .NET 18 02.07.2013 22:31
AutoCAD Architecture 2010: Как создать угловое окно? Rizonner Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 18.07.2009 19:23
BricsCAD 8.2.8 Кулик Алексей aka kpblc Другие CAD системы 17 24.04.2008 17:01
Текстовое окно не появляется при нажатии F2 Боныч AutoCAD 3 09.04.2008 16:21