Расчет тупиковой сети
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расчет тупиковой сети

Расчет тупиковой сети

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.06.2010, 15:36 #1
Расчет тупиковой сети
Djony
 
Регистрация: 16.06.2010
Сообщений: 18

Подскажите пожалуйста как расчитать тупиковую сеть, если от нее подключается кольцевая.
При расчете кольцевой сети получается что на один из участков тупиковой приходит 701,3 куб м /ч.
А общий максимальный расчетный расход составляет по расчету 710,7 на объект в целом.
Вопрос заключается в следующем от тупиковой должны запитываться еще два здания приблизительной мощностью 11,6 и 30,7 куб. м/ч
это означает что расчет кольцевой не правильный или все в порядке вещей.
Потому что после прощета тупиковой сети миксимальный расход увеличивается с 710,7 до 1131 куб.м/ч - та мощность которая должна быть обеспечена от ГРП.
Подскажите где прощет.
Просмотров: 3932
 
Непрочитано 17.06.2010, 10:07
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Ничего из текста не понял, как после прощёта сети может увеличиться максимальный расчётный расход? Схему приложи с расходами и точками водоразбора, может понятней станет.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2010, 16:00
#3
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


KronSerg Гражданин Djony, судя по его профилю, считает систему систему не на воде, а на природном газе, в которой, после газо- распределительного пункта (ГРП), для поддежания требуемых расходов в точках отбора, необходимо регулировать давление газа в требуемых пределах.
Djony Советую основательно изучить СНИП по проектированию газораспределительных систем. Надеюсь, что найти его и методики расчета Вам труда не составит.
__________________
С уважением sbi

Последний раз редактировалось sbi, 20.06.2010 в 16:09.
sbi вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2010, 18:35
#4
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Да, похоже, автор считал не по газовым Нормам и Методикам. Если считал, вообще. СНиП на газоснабжение. Наружные сети.
Схема газоснабжения правильная? Книги Ионина, Стаскевича есть?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 13:25
#5
Djony


 
Регистрация: 16.06.2010
Сообщений: 18


Всем спасибо разобрался сам только не по СНиП, а по СП 42-101-2003
и книге Скафтынова советую написана нормально и доступно
Djony вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2010, 13:48
#6
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Ты советуешь диссертацию по моделирование условий обеспечения безопасности эксплуатации надземных газопроводов? Ну молодец. Спасибо за совет. В твоем случае классические учебники явные помощники.
Ну и некие программки для облегчения процесса: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...4%D0%B0&lr=213
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расчет тупиковой сети



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет водопроводной сети с использованием водонаорной башни Erya Водоснабжение и водоотведение 20 09.06.2016 19:28
Расчет стоимости проектных работ по сборникам цен 1987-1996 г. Tym Прочее. Отраслевые разделы 21 14.10.2013 14:57
Ищу С4.507 Sync02 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 15.01.2010 14:23
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44