защитная обсыпка люков дымоудаления
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 50
|
||
Просмотров: 2303
|
|
||||
Инженер-теплотехник Регистрация: 17.08.2006
Смоленск
Сообщений: 308
|
СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
" 8.10 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: ... г) выброс продуктов горения, как правило, над покрытиями зданий и сооружений на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции; выброс в атмосферу следует предусматривать на высоте не менее 2 м от кровли из горючих материалов; допускается выброс продуктов горения на меньшей высоте при защите кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия. Допускается выброс продуктов горения: - через дымовые люки в проемах покрытий зданий, оснащенные автоматически и дистанционно управляемыми приводами, обеспечивающими открытие люков при пожаре, в районах с расчетной скоростью ветра до 11 м/с и при снеговой нагрузке до 60 кг/м2 ..." У нас применяется покрытие горючей кровли (типа рубероида) оцинковкой 0,5-0,7 мм. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расстановка пожарных извещателей при использовании люков дымоудаления | Илья Сергеевич | Инженерные сети | 1 | 18.06.2009 18:50 |