защитная обсыпка люков дымоудаления
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > защитная обсыпка люков дымоудаления

защитная обсыпка люков дымоудаления

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.06.2010, 15:33 #1
защитная обсыпка люков дымоудаления
ЕВК
 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 50

Производственное здание (по пожар. безопасности С0). В покрытии предусматриваются люки дымоудаления. Знаю что нужна гравийная обсыпка вокруг люков, но не помню в каком нормативе об этом говорится, а также толщину и размеры обсыпки. В СНиПе производственные здания упоминается об этом вскольз. Подскажите где данный вопрос более подробно расписан.
Просмотров: 2303
 
Непрочитано 28.06.2010, 16:32
#2
Олег К.

Инженер-теплотехник
 
Регистрация: 17.08.2006
Смоленск
Сообщений: 308


СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
" 8.10 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
...
г) выброс продуктов горения, как правило, над покрытиями зданий и сооружений на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции; выброс в атмосферу следует предусматривать на высоте не менее 2 м от кровли из горючих материалов; допускается выброс продуктов горения на меньшей высоте при защите кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия. Допускается выброс продуктов горения:
- через дымовые люки в проемах покрытий зданий, оснащенные автоматически и дистанционно управляемыми приводами, обеспечивающими открытие люков при пожаре, в районах с расчетной скоростью ветра до 11 м/с и при снеговой нагрузке до 60 кг/м2
..."

У нас применяется покрытие горючей кровли (типа рубероида) оцинковкой 0,5-0,7 мм.
Олег К. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 16:45
#3
ЕВК


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 50


Спасибо!!!
ЕВК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > защитная обсыпка люков дымоудаления



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстановка пожарных извещателей при использовании люков дымоудаления Илья Сергеевич Инженерные сети 1 18.06.2009 18:50