Модернизация КТП. Разделение нагрузок по веткам
московская область
Регистрация: 21.07.2010
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 7751
|
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
Трансформатор 200 КВА? это мегастарый или ультрановый?) чегой-то я не слышал о таких...
по поводу тр-ров тока: уже на 160кВА ставят 300/5, на 250 - 400/5. а вводной автомат/предохранитель РУ-0,4кВ каким номиналом? а Вы хотите подключить ее перед трансформаторами счетчика? нет? тогда смысл? Последний раз редактировалось privodnik, 21.07.2010 в 17:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2010
московская область
Сообщений: 5
|
ой прошу прощения, я от жары раплавился,
трансформатор 160КВА 1980-х годов больше никаких защит на 0.4кВ нет, только то, что в описании схемы. Тр-ры тока стояли 100\5А, и часто сгорали. Согласовали с ЭСО замену на 200\5А два года назад. Последний раз редактировалось com, 21.07.2010 в 19:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2010
московская область
Сообщений: 5
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Номинальный ток и ток расцепителя автомата (или номинальный ток плавкой вставки предохранителя), номинальный первичный ток трансформатора тока следует выбирать исходя из максимального длительно допустимого тока вторичной обмотки трансформатора с учетом допустимой перегрузки, которая для масленых трансформаторов равна 1,4 от номинама.
Таким образом максимальный длительно допустимый ток вторичной обмотки масляного трансформатома составит I = 1,4х160000/(1,73х380) = 341 А Исходя из этого тока и следует выбирать все оборудование. |
|||
![]() |
|
||||
Электроэнергетик Регистрация: 10.07.2010
Ташкент
Сообщений: 55
![]() |
По идее КТП проста как три копейки: высокая сторона (щас на ней плевать), и низкая. По типовым принципиальным схемам всевозможных заводов как такового вводного автомата не имеется, они и не нужен на мой взгляд. Затем идут ТТ и трёхфазный счётчик (выбранный как можно точнее по токовой нагрузке конкретной КТП, иначе привирает квтчасы). Затем идут шины 0.4кВ (и тут внимание, чушь какая-то, но везде вижу такое решение), перед шинами стоит силовой, грубо говоря, "вводной" автомат, на шинах ещё 3 силовых трёхполюсника на манер ВА57. А сверху "вводного" выходит абсолютно самостоятельный фидер с предохранителями "на освещение".
Автоматы в КТП поставляются с ней в комплекте, изменения в токах расцепителей зачастую необходимо либо производить за свой счёт, либо заранее писать опроснык на завод. Конкретно по вопросу: насос для электрика - это движок. Трёхфазный, судя по мощности в 27кВт. Этот товарищ имеет 48.31А в работе. Но при пуске насос может сделать ток в линии на какие-то доли секунд в 5-7 раз превышающий свой рабочий. А это 240-330А. Мягкий пуск есть у насоса? ![]() На такой насос, да и вообще на разнородные потребители стоит тащить свои линии. Если насос подвесить на какую-то линию можно будет наблюдать гибель кое-какого оборудования + большие перепады в сети в момент пуска. На глаз скажу что по потерям напряжения до 2.5% подойдёт кабель 4х16(вроде бы), если нихрена у насоса больше нету кроме самого насоса то одну жилу с кабеля можно выкинуть ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Зачем мягкий пуск для двигателя насоса мощностью 27кВт? Что деньги некуда девать. Пусковой ток двигателя 240-330 А ненамного превышает номинальный ток трансформатора I = 160000/(1,73х380) = 243 А и меньше максимального тока I = 1,4х160000/(1,73х380) = 341 А.
Основные проблемы у com Цитата:
надо решать конкретной разработкой схемы КТП и проверочными расчетами |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||