Каким швеллером или швеллерами перекрыть оконный проем в 3.5м
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 12361
|
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Строительная высота балки, работающей под распределенной нагрузкой в гражданских зданиях, колеблется в пределах 1/18 - 1/10 длины пролета. Точнее - определяется расчетом.
Надо ли армировать кладку стен также определяется расчетом и зависит от механических свойств материалов кладки. Т.е. надо знать марку кирпича и раствора. Кирпичные столбы армируются обязательно. Под балки также иногда устраивают ж.б. подкладные плиты. Это зависит от величины опорной реакции балки. |
|||
![]() |
|
||||
Хулиганство все это - без конструктора проектировать. Сталкивался с описанным автором случаем много раз - и каждый раз разные условия - типового варианта быть не может
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
|
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
!!!
Верочка, есть реализованный проект, только там прорубался проём примерно такой же ширины, и там ёщё плиты пустотки опирались на прорубаемую стену. И вопрос промерзания металла там решён. Если нужно, могу скинуть, но - в личку. Это я калым одному крутому челу с Рублёвки делал. Проект реализован в 2008 году. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? | Igla | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 03.07.2009 17:02 |
NanoСПДС | gest | Другие CAD системы | 401 | 15.07.2008 14:50 |
ответственность за проектную документацию | zaza-noza | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 07.03.2008 09:54 |